    Quindi a T di progetto la mandata dovrebbe essere + alta
    Vista la sup e eph mi sembra alto il valore di mandata a 2°

    Boh
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    320

    Status
    Offline
    Fino ad adesso ci ha preso, si é preso anche i complimenti dei tecnici daikin
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    secondo me ha fatto le cose fatte bene.
    Basta guardare la tua macchina come funziona in questi giorni con T esterne presumo non basse.
    Nessun pendolamento

    il succo che riassume l'importanza di un impianto fatto con criterio, rispetto a qualcun'altro ( mio compreso )
    Il dimensionamento della tua pdc nel tuo caso e bilanciato dall'impianto.

    Ciò che non credo sia stato fatto da
    http://emoncms.org/balistoit&id=33611

    Ho visto ora i complimenti daikin

    Beh se vuoi gli puoi fare anche i miei :thumbup.gif:

    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 27/2/2017, 17:42) 
    scusa questa non l'ho capita.
    Quei valori dovrebbero essere riferiti alla T di progetto esterna, che dovrebbe essere non certo 2°
    Oppure ha fatto i calcoli sulla T media ?
    Audace
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 27/2/2017, 14:57) 
    Avete capito come funziona BPV ?
    Avete capito quando apre ?
    Avete capito la sua utilità ?

    Preciso nel caso ce ne fosse bisogno, che BPV indica l'apertura della 3 vie 3UVB1

    Premesso che non l'ho capito ed esplorato a fondo.

    Immagino che la tua domanda sia relativa al funzionamento ordinario in riscaldamento (quindi non fasi di ACS o sbrinamento).

    Normalmente il BPV e' a 0%, quindi tutta l'acqua che esce dallo scambiatore a piastre va a finire nel radiante.

    Ritengo che possa contribuire alla regolazione della temperatura di mandata che a questo punto dipende da tre elementi:
    - frequenza del compressore (set-point sulla temperatura di mandata)
    - velocità di circolazione della pompa di circolazione (set-point sul Delta T mandata - ritorno)
    - 3UVB1 (set-point da capire, propendo sulla portata minima di circolazione ammessa)

    Dai miei grafici e da quanto intuito con PID, parrebbe che la 3UVB1 si apra corrispondentemente al raggiungimento della portata minima di circolazione.

    E' quindi una specie di sicurezza per deviare la portata in eccesso rispetto al radiante.

    Non escludo che ci possano essere altre logiche sulle temperature per deviare potenza termica via dal radiante.

    Comunque per gestire una esuberanza temporanea della pompa di calore (in portata e/o potenza termica) rispetto all'involucro/pavimento.

    Cosa si vince con questo quiz ?
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    un axxo come al solito

    la parte principale che potrebbe interessare sono le portate.
    Con bpv aperto le portate sul circuito del radiante si riducono notevolmente ( sottolineo circuito del radiante )
    Quindi minore portata maggiore delta T.
    Naturalmente la pompa di circolazione non ne risente in quanto per lei circola e legge la solita portata

    questi i dati rilevati con Pwmax 60 ... ho estremizzato la situazione dopo che ho avuto i dati dal termotecnico.
    Naturalmente quei dati erano riferiti presumo alla T di progetto, quindi quel delta T neppure da pensare ora anche se direi che i risultati non sono niente male

    da me BPV è aperto da questa mattina giostrando intorno al 26%
    Attached Image
    tabella portate

     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 27/2/2017, 18:22) 
    da me BPV è aperto da questa mattina giostrando intorno al 26%

    Il punto e': stati sfruttando un comportamento ordinario oppure un freno a meno (che consuma i freni) ?
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    sto massimizzando l'efficienza del radiante.
    In realtà il delta T sul radiante non è quello che estrapolo dai dati ma più alto, come tra l'altro aveva fatto caso Serigor anche se dava la colpa di queste diff. alle sonde
    Anche Serigor aveva BPV aperto al momento che aveva fatto quelle letture e a lui risultava sui collettori un delta T di 5°.
    Questo mi ha messo la pulce all'orecchio :D

    il delta T letto su uno dei colettori ora ( considera anche le mandate nom scarsotte che sto utilizzando ) è 4°

    Edited by irisplus cazzatone - 27/2/2017, 18:35
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Quindi come dovrei fare io a fare questa smanettata (come dicono i tecnici Daikin nelle altre visite) ?
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Premesso che tu e serigor avete una 6 e 8, cosa comunque diversa dall'essere marziano della 4 :B):
    Io ti ho detto cosa ho fatto io
    o abbassato Pwmax a 60 e portato Pwmin al minimo ( spread ch sempre a 7 )
    Io proverei ad agire abbassando ulteriormente il tuo Pwmax a 50 in modo che vedi se si apre sta michia di valvola anche da te.
    Non proverei però ad alzare le mandate progressive come stai facendo ma con scalini di tempo più ampi.
    Devi provare.
    L'importante che si sia capito il funzionamento della bpv .... 3uvb1

    aggiungo che con mandate di 28 difficilmente percepivo con le mani o i piedi il tepore del radiante, ora si percepisce eccome.

    Mi staro facendo suggestionare <_<
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    PWM Max non scende sotto il 60℅ che ho già :(

    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 27/2/2017, 18:44) 
    Non proverei però ad alzare le mandate progressive come stai facendo ma con scalini di tempo più ampi.

    Non ho capito questo passo.

    Io ora, automaticamente:
    - inseguo la temperatura interna
    - assicuro che P termica >= 30℅ P termica nominale HPSU (alla T esterna corrente)
    - assicuro DeltaT lato acqua >= 3

    Con le temperature esterne attuali prevalgono i due limiti di potenza /DeltaT per cui "pare" che venga inseguita la T ritorno.
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    quello di inseguire non è un male, lo faccio anch'io con tre T ambienti a crescere, però dilazionate ogni min due ore
    Devi provare x passi e mettere nella condizione che l'unità interna decida di aprire la bpv

    So che hai Pwmax a 60%
    Io proverei a ridurla ancora portala a 50% e la min a 40%.
    Poi è chiaro che ogni storia è a se, in funzione dell'inv e della potenza della macchina.

    Come sai io Pwmax e Pwmin non li ho praticamente mai toccati.
    Solo ora sto valutando queti parametri e solo ora ho inteso cosa fà la tre vie , il cui termine miscelatrice mi ha sempre indotto a pensare alle T e non alle portate del radiante

    Edited by irisplus cazzatone - 27/2/2017, 19:12
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    105
    Location
    Val Sangone

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 27/2/2017, 17:50) 
    Ciò che non credo sia stato fatto da
    http://emoncms.org/balistoit&id=33611

    In teoria avrebbe dovuto essere fatto dato che progetto e relazione tecnica indicano esattamente cosa e come dove essere fatto/regolato l'impianto.
    Vedremo cosa diranno dopo la visita di giovedì.
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Il problema è capire se ralazione tecnica e progetto sono stati fatti con i piedi o con la zucca.
    Questo vale anche per il mio termotecnico .... che ha progettato con il posteriore
    L'unica sceta azzeccata l'ho fatta io, imponendo la 4 kw
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 27/2/2017, 19:09) 
    So che hai Pwmax a 60%
    Io proverei a ridurla ancora portala a 50%

    Non si può fare. Da menù è limitata al 60℅.

    Edited by EmilianoM - 27/2/2017, 21:57
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Appassionato

    Group
    Member
    Posts
    1,087

    Status
    Offline
    CITAZIONE (EmilianoM @ 27/2/2017, 19:32) 
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 27/2/2017, 19:09) 
    So che hai Pwmax a 60%
    Io proverei a ridurla ancora portala a 50%

    Non si può fare. Da menù è limitata al 50℅.

    La mia pwmax è limitata a 60%. Bpv sempre al 30%
     
    .