    CITAZIONE (cosmic @ 4/1/2015, 07:01) 
    In un thread avevo scritto che, letti i consumi totali 2014 di Emiliano, mi erano sembrati altini, invece erroneamente ho letto in fondo su "grand total" che includeva altri 3 mesi invernali 2013... quindi mi rimangio tutto... non male come risultato :wink_smilie.gif: ...

    Suggerisco di rimangiartelo nel thread giusto :)
     
    .
  2. cosmic
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (EmilianoM @ 4/1/2015, 07:03) 
    Suggerisco di rimangiartelo nel thread giusto :)

    Fatto, era il thread "Stufe ad accumulo". :D
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    324

    Status
    Offline
    Ok Emiliano, mi sono "spostato" nella "mia" discussione: https://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=...&st=15#lastpost

    CITAZIONE
    Assumo che la scelta di una PdC aria/acqua sia già consapevole e consolidata (oggi io punterei ad una macchina solo aria che faccia riscaldamento, ACS e raffrescamento, ventilazione, deumidificazione - eliminerei le serpentine dal pavimento).

    Quindi in pratica mi stai consigliando di effettuare riscaldamento con fancoil anzichè con pavimento radiante?

    saluti
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (ligabue82 @ 4/1/2015, 11:18) 
    CITAZIONE
    Assumo che la scelta di una PdC aria/acqua sia già consapevole e consolidata (oggi io punterei ad una macchina solo aria che faccia riscaldamento, ACS e raffrescamento, ventilazione, deumidificazione - eliminerei le serpentine dal pavimento).

    Quindi in pratica mi stai consigliando di effettuare riscaldamento con fancoil anzichè con pavimento radiante?

    saluti

    No fancoil !!!

    Intendevo aggregati compatti tipo Clivet ELFOPack oppure MyDatec AcquAria.

    Ma questo va bene esclusivamente in un casa molto isolata (almeno classe A vera).

    E soprattutto in base alle esigenze specifiche dell'involucro e dei suoi abitanti.

    Edited by EmilianoM - 4/1/2015, 13:57
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,515

    Status
    Anonymous
    Mi sa che dovremo fare consulenza a Rotex alla fine ...

    su richiesta ..cancellato

    Edited by irisplus - 4/1/2015, 13:27
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Non sono idraulico o termo-tecnico ma quell'impianto e' totalmente sbagliato.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,515

    Status
    Anonymous
    questo glielo già scritto.
    Ora il problema è capire, essendo la versione biv collagata ad una caldaia , come mai con ritorno basso la macchina va in bocco nonostante abbia impostato R attiva e caldaia di supporto
    Lui ha impostato l’accumulo a 50° e bivalenza a 40° e sostiene che in questo modo NON FAI INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO. O per lo meno, non c'è riuscito.
    L'accumulo al momento del ritorno freddo non preleva dall'accumulo.
    Mi chiedeva il significato di questi parametri, sopratutto Func Heating Rod 0-1-2-3

    o meglio la sua domanda è : cercare di capire di preciso cosa succede quando la temperatura di ritorno è troppo bassa....

    quindi se non preleva dall'accumulo ... ne la R ne la caldaia possono fare qualche cosa per lo sblocco e poi l'integrazione al riscaldamento. Forse sfugge qualche parametro impostato erroneamente
    Attached Image
    parametri

     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Aggiungi pure questo alla lista in modo che siamo certi che il backup-heater possa funzionare:

    Equilibrium Func.
    La temperatura bivalente è rilevante per il funzionamento del riscaldatore aggiuntivo opzionale a seguito di una richiesta di back-up [modalità di riscaldamento ambientale].
    Off: L'utilizzo del Backup-Heater non è possibile.
    On: Il Backup-Heater viene sbloccato solo se la temperatura bivalente (impostabile alla voce Configurazione) non è stata raggiunta.


    Temp. di bivalenza
    Temperatura esterna a partire dalla quale viene attivato il riscaldatore aggiuntivo opzionale per il sostegno al riscaldamento ambientale. La temperatura bivalente è rilevante per il funzionamento del riscaldatore aggiuntivo opzionale a seguito di una richiesta di back-up [modalità di riscaldamento ambientale]. A tale scopo viene utilizzato il sensore di temperatura integrato sull'apparecchio esterno della pompa di calore (si differenzia da quelli indicato nel display).


    Nella mia configurazione e' disattivato.
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,515

    Status
    Anonymous
    direi che anche questi parametri hanno la loro importanza
    Attached Image
    parametri 2

     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Poi ci sono i parametri specifici della HPSU modello bivalente:

    TDiff-DHW CH Support
    Solo 5xx (BIV): Se il parametro [HZU] = On, è il supporto al riscaldamento attivo, finché la temperatura dell'acqua calda 􀂕 (valore impostato + temperatura nominale dell'acqua calda).

    T vbh1 max
    Solo 5xx (BIV): l'impostazione limita la temperatura di mandata (misurata su tV2) con funzione di supporto al riscaldamento attiva.
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    CITAZIONE (EmilianoM @ 4/1/2015, 12:10) 
    CITAZIONE (ligabue82 @ 4/1/2015, 11:18) 
    Ok Emiliano, mi sono "spostato" nella "mia" discussione: https://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=...&st=15#lastpost

    CITAZIONE
    Assumo che la scelta di una PdC aria/acqua sia già consapevole e consolidata (oggi io punterei ad una macchina solo aria che faccia riscaldamento, ACS e raffrescamento, ventilazione, deumidificazione - eliminerei le serpentine dal pavimento).

    Quindi in pratica mi stai consigliando di effettuare riscaldamento con fancoil anzichè con pavimento radiante?

    saluti

    No fancoil !!!

    Intendevo aggregati compatti tipo Clivet ELFOPack oppure MyDatec AcquAria.

    Ma questo va bene esclusivamente in un casa molto isolata (almeno classe A vera).

    E soprattutto in base alle esigenze specifiche dell'involucro e dei suoi abitanti.

    Esatto...c é una bella discussione sulla maydatec, vai a leggerla
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    324

    Status
    Offline
    Ok darò un'occhiata; grazie oer i consigli, ma poichè la villetta, da attuale classe G passerà a una classe che al più sarà C (purtroppo non ho possibilità tecniche e soprattutto economiche di isolare più di tanto), dubito che queste macchine compatte possano essere sufficienti, soprattutto per riscaldare una casa di circa 190mq.
    Reputo quindi che rimarrò sull'idea di PdC + pavimento radiante (con FTV).

    saluti
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    hai soldi per impianti a pavimento ecc ma non per isolare....interessante
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Siete OT
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Appassionato

    Group
    Member
    Posts
    1,087

    Status
    Offline
    Ecco la mia Configurazione "ATTUALE"a confronto con quella di Emiliano, in rosso le configiurazioni che emiliano non menziona, forse nella sua HPSU non ci
    sono proprio perchè il suo è il software più recente.

    Ora temperature 19.4 e sentiamo un pò di freddo, da ieri notte alle 00.00 ad ora, cioè 18 ore consumo 7 Kwh, credo solo per produzione ACS, non capisco perchè la notte la temperatura riesca a sollevarsi rispetto al giorno.

    mnchjuj

    28/02/2015 Temp. Mandata giorno modificato da 29 a 28
    25/02/2015 T-ACS nom 2 modificato da 50 a 44
    24/02/2015 T-ACS nom 2 modificato da 44 a 50
    24/02/2015 Temp. Mandata giorno modificato da 28 a 29
    19/02/2015 Temp. Mandata giorno modificato da 29 a 28
    19/02/2015 T-ACS nom 3 modificato da 43 a 40
    19/02/2015 T-ACS nom 2 modificato da 45 a 44
    16/02/2015 Temp. Mandata giorno modificato da 30 a 29
    16/02/2015 Min Performance modificata da 50% a 40%
    08/02/2015 Aggiornamento Firmware/b>
    06/01/2015 T-Ambiente 3 modificata da 22°C a 20°C
    06/01/2015 T-Ambiente 2 modificata da 23°C a 20°C
    05/01/2015 Temp. Mandata notte modificato da 28 a 26
    05/01/2015 Temp. Mandata giorno modificato da 31 a 30
    05/01/2015 HC Function modificato da 0 a 1
    05/01/2015 Power DWH modificato da 3 Kw a 1 kW
    05/01/2015 BUH s1 power modificato da 3 Kw a 1 kW
    05/01/2015 BUH s2 power modificato da3 Kw a 1 kW
    05/01/2015 MIN PWN modificato da 40% a 30 %
    05/01/2015 Max PWN modificato da 70% a 60 %
    04/01/2015 "Ottim Riscaldamento " modificato da "0" a "1"

    Edited by serigor - 4/3/2015, 22:07
     
    .