chiedo visto che fino ad ora non mi sono posto la domanda.
La macchina ha già un sensore di T esterna posizionato dove c'è l'unità esterna , indicato da Emiliano come TA ( mi sembra ).
Per il funzionamento con climatica è sufficiente ? o meglio mettere un secondo sensore di temperatura magari lontano dall'unità esterna.
Io ho predisposto eventualmente per questo sensore su lato nord/est .. -
.
TA1 integrato con l'unità esterna TA2 da mettere a nord. Però io purtroppo l'ho installato vicino. Se riesco lo porto a Nord . -
.
al di là dell'orientamento ... serve o non serve il secondo sensore x il funzionamento della climatica ?
Chiedo per capire se devo procurarmelo. -
.
4.4.10 Collegamento sonda di temperatura esterna
RoCon OT1
Il dispositivo esterno pompa di calore ROTEX HPSU compact
possiede una sonda di temperatura esterna integrata che viene
utilizzata come regolazione della temperatura di mandata in base
al clima con funzione di protezione dal gelo.
Al posto della sonda di temperatura esterna integrata nel dispositivo
esterno pompa di calore, è possibile impiegare anche la
sonda di temperatura esterna opzionale RoCon OT1 per la regolazione
della temperatura di mandata in base al clima con funzione
di protezione dal gelo.. -
giacomo2.
User deleted
In pratica la richiesta di riscaldamento prosegue anche dopo i 20 gradi si vede dal rocon dalla"visualizzazione generale" e per spegnere il tutto devo mettere ad estate la modalita di funzionamento. Così facendo non riesco ad avere una t.ambiente costante e devo fare una programmazione sulla durata del tempo di riscaldamento in base alla temperatura esterna ma non sempre mi viene bene. . -
.In pratica la richiesta di riscaldamento prosegue anche dopo i 20 gradi si vede dal rocon dalla"visualizzazione generale" e per spegnere il tutto devo mettere ad estate la modalita di funzionamento. Così facendo non riesco ad avere una t.ambiente costante e devo fare una programmazione sulla durata del tempo di riscaldamento in base alla temperatura esterna ma non sempre mi viene bene.
Ma tu come termostato a muro hai RoconU1 oppure un normale cronotermostato.
Chiedo viene ho visto ora il messaggio precedente. -
giacomo2.
User deleted
ho la roconu1 come termostato . -
.
3.4.4 Regolazione temperatura di mandata in base al
clima
Se è attiva la "Regolazione temperatura di mandata in base al
clima", la temperatura di mandata viene determinata automaticamente
a seconda della temperatura esterna in base alla curva di
riscaldamento impostata.
Con la sonda della temperatura esterna opzionale RoCon OT1
( 15 60 70), che può essere installata nel lato nord dell'edificio,
la regolazione della temperatura di mandata in base al clima
è più precisa.
Se inoltre un regolatore ambientale (RoCon U1, 15 70 34) è
collegato a ROTEX HPSU compact, le temperature nominali
vengono regolate in base al clima e alla temperatura ambientale
(v. tab. 5-3/tab. 5-16, Parametro [Influsso ambien]).
L'attivazione o disattivazione di questa funzione avviene tramite
il parametro [HC Function] nella posizione dell'interruttore rotante
"Configurazione" nel livello "Config. Circ.Risc.".
– Parametro [HC Function] = 0: Regolazione temperatura di
mandata in base al clima
– Parametro [HC Function] = 1: Regolazione in base alla temperatura
nominale fissa
Questa risposta è sia per Iris che per giacomo.
Giacomo sei in climatica o a punto fisso?. -
giacomo2.
User deleted
In climatica grazie . -
.
Dal punto di vista ambientale sei il più affidabile. -
.
Quindi HC function impostata a 0 . -
giacomo2.
User deleted
si Hc function 0 . -
.
Credo sia stato assegnato alla Rocon U1 la funzione living room
Decorso per la prima messa in funzione
● Collocare il selettore alla stazione ambientale RoCon U1 in
posizione "Info" .
● Accendere l'apparecchio collegato alla stazione ambientale
RoCon U1 dall'interruttore di rete.
Dopo la fase di avvio, viene visualizzata la selezione dei
comandi per la lingua alla stazione ambientale
RoCon U1.
● Con il selettore selezionare la lingua desiderata.
La lingua dei comandi può essere modificata in qualsiasi
momento.
● Confermare la selezione premendo brevemente sul selettore.
Viene visualizzato il messaggio "Setup Wizard".
● Con il selettore selezionare la destinazione d'uso desiderata
della stazione ambientale.
– "Living Room": destinazione d'uso v. a), c), d)
– "Valvola Miscelatrice": destinazione d'uso v. b)
– "Solar Module": attualmente non applicabile
A seconda dell'uso selezionato, la configurazione successiva
si ottiene sulla base dei seguenti passaggi (A o B).
Tutti i passaggi dopo la prima messa in funzione per il
circuito di riscaldamento attribuito hanno luogo analogamente
a quelli dell'unità di comando RoCon B1 del
HPSU compact.
Con la stazione ambientale, tuttavia, non si possono attivare
tutte le funzioni (ad es. modalità manuale, azzeramento
degli errori con blocco) del HPSU compact.
A: Configurazione per l'impostazione "Living Room"
● Confermare l'impostazione Living Room premendo brevemente
sul selettore.
Viene visualizzata l'impostazione del parametro [HC Assignment].
● Nel parametro [HC Assignment] con il selettore selezionare il
relativo circuito di riscaldamento.
● Confermare la selezione premendo brevemente sul selettore.
Viene visualizzata l'impostazione del parametro [Terminaladress].
● Con il selettore impostare il parametro [Terminaladress].
Questo parametro definisce l'indirizzo del bus di dati della
stazione ambientale RoCon U1 nel circuito di riscaldamento
selezionato.
● Confermare la selezione premendo brevemente sul selettore.
Viene visualizzata l'impostazione del parametro [Boiler
Assignment].
● Con il selettore impostare il parametro [Boiler Assignment].
Questo parametro definisce l'appartenenza della stazione
ambientale RoCon U1 a un HPSU compact nel sistema di
regolazione RoCon.. -
giacomo2.
User deleted
si esatto ricordo bene è in living room, quindi come dovrei settarlo??
Edited by giacomo2 - 2/1/2015, 23:27. -
.In pratica la richiesta di riscaldamento prosegue anche dopo i 20 gradi si vede dal rocon dalla"visualizzazione generale" e per spegnere il tutto devo mettere ad estate la modalita di funzionamento. Così facendo non riesco ad avere una t.ambiente costante e devo fare una programmazione sulla durata del tempo di riscaldamento in base alla temperatura esterna ma non sempre mi viene bene.
Hai provato, una volta raggiunta una temperatura interna per voi gradevole, a ridurre gradualmente la temperatura ambiente impostata fino a far spegnere la richiesta di produzione di riscaldamento (senza passare in modalità estiva) ?
L'idea e' quella che il termostato funzioni ma sia necessaria una sorta di taratura.Dopo 24 ore che ho impostato la curva a 0.7 temperatura massima in casa salita a 19.6° C però ora è nuovamente scesa a 19.3° C, anche se in casa stiamo bene.
Non mi ricordo: come controlli la temperatura ambiente ? Termostato ?
Visto che la temperatura interna e' scesa pur avendo il riscaldamento acceso, direi comunque che occorre lavorare ancora per fornire maggiore energia termica all'involucro:
1) alzare ulteriormente la Curva riscaldamento (direi 0,8)
2) alzare la modulazione massima della pompa di circolazione PWM Config -> Max Performance (direi +5% per cominciare)In pratica la richiesta di riscaldamento prosegue anche dopo i 20 gradi
Aggiungo che questo comportamento mi fa pensare che la tua HPSU sta comunque producendo troppo calore rispetto a quanto serve all'involucro.
Potresti anche provare a ridurre la climatica.
Da manuale hai la possibilità di lavorare su questi due parametri aggiuntivi:
Ovviamente questo non risponde alla tua domanda, ma una climatica con una gestione cosi' sofisticata potrebbe essere più che sufficiente..