Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 1,614
- Status
- Offline
|
|
Domani collego il monitoraggio e verifico come si comporta nei prossimi giorni
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Sta mattina nebbia e t bassa Foto generale della situazione alle 9 (pompa accesa dalle 8.35)
Alle 9.25 sbrinamento (circa 50 minuti dall'accensione). La PDC si trovava così:
Fine sbrinamento
Grafico consumo
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 1,614
- Status
- Offline
|
|
È presto per parlare…ma questa mattina è partita con il piede giusto…mentre ieri era in continuo loop.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,534
- Status
- Anonymous
|
|
Un appunto nella foto fine sbrinamento. Ma non mi sembra perfettamente pulita. Tieni sotto controllo. Per il resto direi non male, ma solo tu puoi fare dei confronti rispetto prima
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 28/1/2024, 11:11) Un appunto nella foto fine sbrinamento. Ma non mi sembra perfettamente pulita. Tieni sotto controllo. Per il resto direi non male, ma solo tu puoi fare dei confronti rispetto prima La foto è un po' ingannevole, le "ombre"delle lamelle e l'esposizione fanno sembrare che ci sia della brina, ma credimi che è pulita
Comunque rispetto a prima è un'altra storia. Dopo il primo sbrinamento (necessario) è andata in modulazione e ha smesso di accumulare ghiaccio. Nessuno sbrinamento da segnalare
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,534
- Status
- Anonymous
|
|
Domanda x facilitare chi volesse spostare ka sonda Smontando solo la parte superiore dell'involucro, si riesce a sfilare la sonda. Poi fissarla nella parte alta sarebbe semplice.
Bella giornatina per vedere qualche defrost
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Io oggi 3 defrost al mattino e un defrost al mattino in mezzo ad un ACS. Sta sera un altro defrost, non l'ho visto ma adesso vedo che la macchina sta caricando ghiaccio, quindi immagino fosse piena.
Niente di nuovo da segnalare direi, nessun loop continuo di defrost. Ormai mi sembra superfluo continuare a postare grafici, è da vedere se oltre a me anche altri riescono a risolvere
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,534
- Status
- Anonymous
|
|
Infatti a me interessava vedere se anche Lord conferma miglioramenti.
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Anche io sono interessato, mi farebbe piacere se si potesse mitigare il problema anche per molte altri qui dentro
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 1,614
- Status
- Offline
|
|
Oggi zero defrost, ieri due.
A seguito la foto dell’unità prima e dopo sbrinamento.
Al momento è migliorato l’avvio al mattino e la ripresa post acs.
I due fatti ieri ahimè erano sono stati a distanza di 30 min (meglio di 25 per carità),
Vediamo domani e nei prossimi giorni.
Vorrei spostarla in un’altra posizione ma è complicato visto che l’unità esterna è fissata a muro sopra ad una pompeiana per cui non facilmente accessibile (e pure un po’ pericoloso) per cui al momento la lascio li
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Lo sbrinamento effettivamente è un po' precoce, però almeno c'è una certa brina...piuttosto che avere sbrinamenti a batteria completamente pulita
Comunque anche se la posizione non è perfetta, l'importante è che ci sia un miglioramento! Poi se qualche giorno si ha 4/5 sbrinamenti di sicuro non ammazzi il COP e soprattutto non spendi la giornata a scaldare ACS e fare sbrinamenti. Poi si può fare sempre meglio, ma bisogna anche essere pragmatici
Aspetto notizie da Emiliano se effettivamente vorrà tentare anche lui
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,487
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Che posizione infelice per quell'unità, ma quando l'hanno montata a quale manutentore pensavano? Uomo ragno?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 1,614
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Fringui75 @ 30/1/2024, 07:55) Che posizione infelice per quell'unità, ma quando l'hanno montata a quale manutentore pensavano? Uomo ragno? era la posizione dove dava meno fastidio....ciò detto, dal 2016 ad oggi a parte la visita di Daikin poco fruttuosa dovuta "agli sbrinamenti"...nessuno ci ha più messo mano fino all'altro giorno dove ho spostato la sonda io.
Comunque confermo, nel mio caso, seppur lievemente migliorata la situazione, la cosa non è "cambiata" in modo radicale.
Massimo91 puoi condividere un po i parametri di lavoro della macchina?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,487
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Certo.. finchè non ci devi metter mano tutto bene... ma il giorno che devi.. quando.. perchè prima o poi capiterà.. magari anche tra 10/15 anni .. sostituirla.. toglierla e rimetterla in quella posizione.. parecchio impegnativa.
Pure io l'avevo messa sul tetto piano.. comoda, neppure troppi sbattimenti.. il giorno che l'ho spostata.. c'è voluto parecchio impegno
Ora è in un angolo remoto del giardino.. facilmente accessibile.. un altro pianeta.
|
|
| .
|
11739 replies since 8/12/2013, 21:18 264405 views
.