    3.4.4 Regolazione temperatura di mandata in base al
    clima
    Se è attiva la "Regolazione temperatura di mandata in base al
    clima", la temperatura di mandata viene determinata automaticamente
    a seconda della temperatura esterna in base alla curva di
    riscaldamento impostata.
    Con la sonda della temperatura esterna opzionale RoCon OT1
    ( 15 60 70), che può essere installata nel lato nord dell'edificio,
    la regolazione della temperatura di mandata in base al clima
    è più precisa.
    Se inoltre un regolatore ambientale (RoCon U1, 15 70 34) è
    collegato a ROTEX HPSU compact, le temperature nominali
    vengono regolate in base al clima e alla temperatura ambientale
    (v. tab. 5-3/tab. 5-16, Parametro [Influsso ambien]).
    L'attivazione o disattivazione di questa funzione avviene tramite
    il parametro [HC Function] nella posizione dell'interruttore rotante
    "Configurazione" nel livello "Config. Circ.Risc.".
    – Parametro [HC Function] = 0: Regolazione temperatura di
    mandata in base al clima
    – Parametro [HC Function] = 1: Regolazione in base alla temperatura
    nominale fissa

    Questa risposta è sia per Iris che per giacomo.