Tuning Rotex HPSU Compact

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. LamiaCasaElettrica
     
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (cri_15 @ 10/12/2013, 11:00) 
    Ti trovi bene?
    E' il primo anno di riscaldamento?
    Il termostato interno è quello della rotex che "corregge" la curva climatica?

    Perchè le resistenze elettriche non provi ad escluderle completamente?

    Yes, primo inverno.
    Si' esatto (di fatto "sostituisce" il termostato a bordo).
    Ci sto provando ma nei giorni di maggior freddo l'ACS faticava a tornare in temperatura, le ho reinserite ma dichiarando un valore (1kW) inferiore a quello reale (3kW).
    Per questo parlo di tuning, ci sono molti parametri (pure il limite superiore della modulazione PWM della PdC che di default e' il 50%, quindi limitando la potenza disponibile rispetto a quella di targa).

    Non c'e' nessun altro che sta smanettando come il sottoscritto ?

    CITAZIONE (cri_15 @ 10/12/2013, 11:32) 
    dovrebbe chiamarsi RoCon U1, e dovrebbe essere un termostato con sonda di temperatura interna che corregge la temp di mandata della climatica in funzione della tempe ambiente rilevata

    Non ho il RoCon U1 perche' non era ancora disponibile a giugno. Ho il modello vecchio ma il funzionamento dovrebbe essere il medesimo.
     
    .