    sabbia o ghiaia hanno un lambda= 2 W/mK, quindi dubito che mitighi il freddo del terreno.

    La norma UNI 7357 definisce il valore della trasmittanza fittizia da considerare sul lato terreno. Questa è così definita:
    K'=1/(1/K+1/T)
    ove K è la trasmittanza del pavimento calcolata come se questo disperdesse verso l’aria dell’ambiente esterno e C è la conduttanza del terreno.
    Dal momento che la trasmittanza del terreno è circa 2 [W/m2K], mentre quella del pavimento su esterno è 0,998 [W/m2K] risulta:
    K'=1/(1/0,998+1/2)
    K'=0,665(W/m2K)

    ma questo dovrebbe spiegartelo il tuo tecnico di riferimento.
     
    .
  2. dondavi
     
    .

    User deleted


    in sostanza cosa significa?
    che la trasmittanza di partenza è 0.665 e che devo aggiungere isolante per arrivare ad es a 0.3 o 0.2?
     
    .
  3. Sandro Alfa
     
    .

    User deleted


    metti i pannelli come isolanti termici dopo aggiungi il "PENETRON" al cemento prima di fare la gettata e dormi sereno
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Visto le date?
    Secondo me la casa è già anche stata venduta :wave.gif:
     
    .
33 replies since 22/10/2013, 10:41   6102 views