    Quella mi pare una pompa on-off, quelle inverter di solito sono più performanti, poi è a bassa temperatura e reversibile, quindi, si sposa bene col far fresco dai ventil d'estate, si sposa bene con il radiante a pavimento, si sposa maluccio con gli scaldasalviette.
    Non ho ben capito come la vorresti collegare (serie di serie di incroci :-P) e quindi sarebbe più chiaro se facessi uno schemino :clapping.gif: ma di sicuro sarebbe il caso che un termotecnico ti facesse un'analisi della tua situazione per capire effettivamente cosa può andar meglio per te.
    Di sicuro, una PDC (tra cui quella che nomini) fatta lavorare con set point a 50° ha un COP scarso e quindi rispetto al metano (ma pure rispetto al GPL) stai buttando i soldi.
    Usa i soldi per isolare e mi sa ci guadagni molto di più...
     
    .