    con un sistema che monitora consumi casa e produzione ed ha dei rele da comandare a programma (che ne so quando super tot W) potresti far attaccare la resistenza elettrica di recoveri...quella se attacca e stacca perchè il sole è intermittente non risente nulla...
    un esempio con la scheda che ho citato, per fare acs/riscaldamento:
    -scheda 8 relè e 8 ingressi (4 analogici e 4 digitali)
    -attacchi 6 carichi, uno per ciascun relè (lavatrice, lavastoviglie, ecc ecc)
    -attacchi la resistenza su uno dei due relè rimanenti (uno al momento lo lasciamo extra)
    -attacchi le pinze, una per ingresso analogico

    programmi in modo che oltre a monitorare produzione fv e consumo casa se la differenza tra i due è positiva di un valore xx(valore della resistenza elettrica del boiler) il relè della resistenza viene attaccata.
    poi, volendo, visto che controlla i consumi della casa, puoi anche dire che se la differenza tra produzione e consumo totale è inferiore alla potenza della resistenza (dunue preleveresti se attaccasse la resistenza) e il cosnumo totale è superiore di un tot (che definisci tu , tipo standby vari+vmc ecc ecc) il sistema stacca uno alla volta, in ordine in base alle priorietà, i carichi dei 6 relè fino ad aver a disposizione i w necessari alla resistenza...
    si potrebbe lavorare su acs con pdc taroccando il segnale della sonda...discorso che si è fato in altra discussione.
    Per esperienza diretta posso dire che dopo un paio di giorni a giocare con il sistema si capisce la banale logica in italiano e si fa tutto....
     
    .