User deleted
ciao a tutti.
In un bagno cieco e in lavanderia ho le ventole di areazione.
I tubi vanno nel sottotetto e poi escono fuori tramite un comignolo.
Il problema è la condensa, il sottottetto non è isolato, l'isolamento è nella soletta,
nei tubi condensa acqua che poi mi gocciola dalle ventole.
Secondo voi basta isolare i tubi nel sottotetto per risolvere?
Oppure non è sufficiente?
So bene che questo tipo di aereazione non è per nulla efficiente, ma le uso molto
saltuariamente...
grazie. -
thenemis.
User deleted
mi sa di no. e' una questione di quantita' d acqua (umidita') nell aria.
aria calda puo contiene molta acqua, l aria fredda poca.
l aria calda nell uscire si raffredda e ad una certa temperatura l umidita' condensa e si forman le goccie che cadono, nel tuo caso giu per il tubo. nelle aereazioni con uscita di lato prevedono una lieve pendenza apposta.. -
.
Potresti fare un gomito con lo scarico condensa nel sottotetto.. così quando condensa esce dallo scarico e non torna in casa.. . -
.
Dovrebbe isolare al punto da non raggiungere il punto di rugiada, forse non elimina del tutto le gocce ma sicuramente in gran parte . -
micmal.
User deleted
Altrimenti se facessi scaricare le ventole direttamente nel sottotetto senza
canalizzarle e portarle fino al comignolo?
Così non avrei il problema della condensa nei tubi... non ci sono i tubi..
Da qualche parte però condenserebbe comunque, o sbaglio?
Forse nelle travi o nelle parti in muratura.
Potrebbe fare danni?. -
.
Butta fuori l'umidità altrimenti rischi di far marcire le superfici ove condensa . -
micmal.
User deleted
Quindi questo problema c'è anche con la soluzione proposta da fringui.
Se metto i gomiti con lo scarico condensa poi la condensa che raccolgo rimane
comunque nel sottotetto e prima o poi evaporerà di nuovo.
Però potrei comunque lasciare l'attuale comignolo aperto in modo da avere un
minimo di sfiato verso l'esterno e avere un po' di ricambio d'aria.
Però è molto piccolo, forse non è sufficiente.... -
.
Fringui diceva di fare un sifone del tubo e non di scaricare nel sottotetto e relativo scarico condensa . -
micmal.
User deleted
mmm... ma senza scarico prima o poi si riempie e siamo da capo.
Forse la soluzione migliore è quella di togliere le ventole e metterci un
bel tappo. Un po' radicale ma sicuramente efficace.
. -
thenemis.
User deleted
Forse la soluzione migliore è quella di togliere le ventole e metterci un
bel tappo. Un po' radicale ma sicuramente efficace.
SE per differenza di temperatura vicino al tappo e fuori non condensa lo stesso.
al mio vicino di appartamento succede nel foro cappa cucina che non usa e quindi ha chiuso. -
.
Boh, in questi giorni scrivo e la gente non capisce, mando le mail e mi chiedono 10 volte la stessa roba... sarò io?
Io ho detto.. metti una curva, con scarico condensa.. quindi vuol dire che scarica a tetto tanto quanto prima, così sei pure a norma di legge.. e lo scarico condensa mica lo devi tappare.. tiri un tubo che lo porta in una gronda o da qualche parte.. basta che scarichi!!. -
.
Se non hai la possibilità di scaricare fuori e/o non hai pendenze per scaricare la condensa esistono pompette elettriche fatte apposta (magari la colleghi ad una tanica da 25 litri -se hai accesso al sottotetto- e ogni mese la svuoti)
Edited by paolomak - 21/2/2013, 16:33. -
big79.
User deleted
Potresti rispiegarcelo più semplicemente Fringui . -
.
@#@#@#@#@#@[@][@][@#@#@[@#@#@[@
. -
.
e spostare le ventole vicino al comignolo e sostituirle con quelle che hanno la saracinesca che le chiude quando non sono in funzione così blocchi i moti convettivi che fanno condensare acqua all'interno? Magari rivesti il tubo che passa nel sottotetto tanto per limitare anche la condensa quando fai partire le ventole? .