  1. micmal
     
    .

    User deleted


    ciao a tutti.
    In un bagno cieco e in lavanderia ho le ventole di areazione.
    I tubi vanno nel sottotetto e poi escono fuori tramite un comignolo.
    Il problema è la condensa, il sottottetto non è isolato, l'isolamento è nella soletta,
    nei tubi condensa acqua che poi mi gocciola dalle ventole.
    Secondo voi basta isolare i tubi nel sottotetto per risolvere?
    Oppure non è sufficiente?
    So bene che questo tipo di aereazione non è per nulla efficiente, ma le uso molto
    saltuariamente...

    grazie
     
    .
  2. thenemis
     
    .

    User deleted


    mi sa di no. e' una questione di quantita' d acqua (umidita') nell aria.
    aria calda puo contiene molta acqua, l aria fredda poca.
    l aria calda nell uscire si raffredda e ad una certa temperatura l umidita' condensa e si forman le goccie che cadono, nel tuo caso giu per il tubo. nelle aereazioni con uscita di lato prevedono una lieve pendenza apposta.
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,485
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Potresti fare un gomito con lo scarico condensa nel sottotetto.. così quando condensa esce dallo scarico e non torna in casa..
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,003
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Dovrebbe isolare al punto da non raggiungere il punto di rugiada, forse non elimina del tutto le gocce ma sicuramente in gran parte
     
    .
  5. micmal
     
    .

    User deleted


    Altrimenti se facessi scaricare le ventole direttamente nel sottotetto senza
    canalizzarle e portarle fino al comignolo?
    Così non avrei il problema della condensa nei tubi... non ci sono i tubi..
    Da qualche parte però condenserebbe comunque, o sbaglio?
    Forse nelle travi o nelle parti in muratura.
    Potrebbe fare danni?
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,003
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Butta fuori l'umidità altrimenti rischi di far marcire le superfici ove condensa
     
    .
  7. micmal
     
    .

    User deleted


    Quindi questo problema c'è anche con la soluzione proposta da fringui.
    Se metto i gomiti con lo scarico condensa poi la condensa che raccolgo rimane
    comunque nel sottotetto e prima o poi evaporerà di nuovo.
    Però potrei comunque lasciare l'attuale comignolo aperto in modo da avere un
    minimo di sfiato verso l'esterno e avere un po' di ricambio d'aria.
    Però è molto piccolo, forse non è sufficiente...
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,003
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Fringui diceva di fare un sifone del tubo e non di scaricare nel sottotetto e relativo scarico condensa
     
    .
  9. micmal
     
    .

    User deleted


    mmm... ma senza scarico prima o poi si riempie e siamo da capo.

    Forse la soluzione migliore è quella di togliere le ventole e metterci un
    bel tappo. Un po' radicale ma sicuramente efficace.
    :D
     
    .
  10. thenemis
     
    .

    User deleted


    QUOTE (micmal @ 21/2/2013, 16:10) 
    Forse la soluzione migliore è quella di togliere le ventole e metterci un
    bel tappo. Un po' radicale ma sicuramente efficace.

    SE per differenza di temperatura vicino al tappo e fuori non condensa lo stesso.
    al mio vicino di appartamento succede nel foro cappa cucina che non usa e quindi ha chiuso
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,485
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Boh, in questi giorni scrivo e la gente non capisce, mando le mail e mi chiedono 10 volte la stessa roba... sarò io? ;)

    Io ho detto.. metti una curva, con scarico condensa.. quindi vuol dire che scarica a tetto tanto quanto prima, così sei pure a norma di legge.. e lo scarico condensa mica lo devi tappare.. tiri un tubo che lo porta in una gronda o da qualche parte.. basta che scarichi!!
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,003
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Se non hai la possibilità di scaricare fuori e/o non hai pendenze per scaricare la condensa esistono pompette elettriche fatte apposta (magari la colleghi ad una tanica da 25 litri -se hai accesso al sottotetto- e ogni mese la svuoti)

    Edited by paolomak - 21/2/2013, 16:33
     
    .
  13. big79
     
    .

    User deleted


    Potresti rispiegarcelo più semplicemente Fringui
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,485
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    @#@#@#@#@#@[@][@][@#@#@[@#@#@[@

    ;)
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    659

    Status
    Offline
    e spostare le ventole vicino al comignolo e sostituirle con quelle che hanno la saracinesca che le chiude quando non sono in funzione così blocchi i moti convettivi che fanno condensare acqua all'interno? Magari rivesti il tubo che passa nel sottotetto tanto per limitare anche la condensa quando fai partire le ventole?
     
    .