Help circuito secondario TC + Caldaia GPL

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. cold killer
     
    .

    User deleted


    Come da titolo chiedo lumi sul circuito secondario di un impianto composto da termocamino (TC) + caldaia a GPL con radiatori ad alta temp (ghisa).

    La premessa è che la caldaia deve funzionare in subordine al TC, che l'impianto è attualmente regolato da 3 cronotermostati (con relative valvole di zona).
    Non è previsto al momento l'utilizzo di un puffer.
    Da ultimo, il TC è già fornito di circuito chiuso a vaso aperto con scambiatore per il riscaldamento, mentre per l'ACS vi è una serpentina diretta. Ci sono poi due circolatori: uno in mandata del riscaldamento (circ.secondario) ed uno in ritorno al TC (circuito primario).

    Ciò detto:
    1 - i due circolatori devono partire insieme o è meglio che quello sul secondario "parta" con un certo ritardo rispetto a quello del primario (comandato da sonda inserita direttamente nel TC)? E nel caso con quanto ritardo, ovvero quanto ci mette lo scambiatore a "scambiare"?

    2 - a cosa serve, se serve, un flussostato in un impianto con TC?

    3 - è un errore, e quanto grande, far passare il ritorno del TC nella caldaia piuttosto che nella mandata? Perché?

    4 - è necessario/opportuno un miscelatore sul ritorno dell'ACS del TC o risulta inverosimile che l'acqua sia bollente dopo il passaggio in serpentina?

    5 - posso lasciare la "zonizzazione" attuale (3 cronotermostati/valvole di zona) o devo fare modifiche? Tenete presente che sicuramente in certe situazioni sarà richiesto l'avvio del sistema a GPL.

    Spero di non essere stato troppo prolisso, chiedo scusa per eventuali domande banali ed anche se i temi proposti sono già stati proposti ma con la funzione "cerca" non ho chiarito i miei dubbi.

    Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi risponderanno.
     
    .
  2. cold killer
     
    .

    User deleted


    Nessuno che mi possa/sappia aiutare????
     
    .
  3. cold killer
     
    .

    User deleted


    ....mazza o', vabbé che c'è stato il terremoto elettorale, ma a distanza di una settimana manco una risposta che è una... :crybaby.gif:
     
    .
  4. jo17771
     
    .

    User deleted


    Non puoi collegare un termocamino in quel modo, il termocamino non può lavorare in diretta.
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    5,238
    Location
    L'Aquila/Bolzano

    Status
    Offline
    Se è a vaso chiuso perché no?
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,740

    Status
    Anonymous
    1. generalmente ci pensa la centralina per la t di mantenimento (secondo circolatore).
    2. ihmo non serve
    3. si, se per ritorno del tc intendi il circuito tra tc e piastra
    4. si
    5. si
    grosso errore la mancanza di puffer anche con radiatori...
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,445

    Status
    Offline
    CITAZIONE (nhrialto @ 26/2/2013, 15:14) 
    grosso errore la mancanza di puffer anche con radiatori...

    soprattutto con i radiatori ;)
     
    .
  8. cold killer
     
    .

    User deleted


    Grazie dell'attenzione innanzitutto.

    @ nhrialto: alla fine ho deciso di seguire gli schemi suggeriti dal costruttore con innesto della mandata del TC su quello della caldaia (con relative valvole NR).


    Lo so che il puffer è unanimemente ritenuto indispensabile, ma siccome ho letto fiumi di discussioni sul dimensionamento (per esempio) e, non ultimo, l'incidenza del costo, ho preferito sfruttare lo scampolo di inverno per farmi un'idea più chiara e precisa delle mie necessità (nonché raggranellare l'argent necessario).


    :bye1.gif:
     
    .
7 replies since 20/2/2013, 23:04   138 views
  Share  
.