    18. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso
    all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad
    eccezione, esclusivamente per le disposizioni di cui alla lettera b), delle categorie
    E.5, E.6, E.7 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la
    climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, ...

    bla bla bla bla....

    a) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici
    vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare;

    b) verifica esegue, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle
    quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima
    insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m² che il valore della massa
    superficiale Ms, delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate, sia superiore a 230
    kg/m²:
    1) relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle
    comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est
    , almeno una delle
    seguenti verifiche:
    1.1 che il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma 22 dell'allegato
    A, sia superiore a 230 kg/m²;
    1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (YIE), di
    cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a 0,12 W/m²K;
    ...........
    ah se vuoi la fonte:
    DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 e successivi fino al DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28.
    .....
     
    .