    Per ora siamo in 2 :D

    Sul sito che hai gentilmente indicato ottengo questi valori (comparabili con quelli che ottengo sui miei Excel oppure con MC4)

    3. Risultati principali del calcolo

    TRASMITTANZA TERMICA - UNI EN ISO 6946
    U=0,11 [W/mq·K] Rtot=9,11 [mq·K/W]

    TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA - UNI EN ISO 13786
    Udyn=0,01 [W/mq·K] Sfasamento 9,9 [h]

    RIDUZIONE DELL'AMPIEZZA DI TEMPERATURA
    R.A.T. 1 [%] Sfasamento 14,1 [h]

    CAPACITÀ TERMICA AREICA INTERNA
    κ 12 [kJ/mq·K]

    FATTORE DI DECREMENTO
    f = 0,08 Udyn / U



    Se sostituisco la lana minerale dietro il cartongesso con un' intercapedine vuota ottengo:

    U=0,15
    Udyn=0,03 sfasamento 8,6 ore
    RAT 2,4% sfasamento 11 h
    Cip 16
    f=0,17

    I 30 cm di parete oltre al cappotto li devo realizzare comunque, forse l' ideale sarebbe una seconda parete di mattoni, ma per velocità e costi vedo molto più pratico cartongesso con lana minerale, perché l' intercapedine vuota non mi sembra una bella soluzione.
     
    .