vorrei porre alla Vs. attenzione un problema specifico.
Nel completamento di un edificio esistente i cui tamponamenti sono realizzati con un muro ad una testa di mattoni da circa 11-12 cm vorrei utilizzare la seguente stratigrafia:
-interno
-cartongesso
-lana di vetro 12 cm
-mattone (esistente) da 11 cm
-cappotto in eps da 16-18 cm
-rasatura
-esterno
La verifica di glaser non é però soddisfatta, il punto di condensa é posto a metà dello spessore dell' eps.
Non ho nessuna esperienza in merito, non riesco a visualizzare una soluzione...
-utilizzare una lana di vetro con freno vapore (carta Kraft) verso il lato caldo potrebbe essere una soluzione??
-oppure bisognerebbe utilizzare un isolante per il cappotto con un mu maggiore??
1) se hai problemi di acustica posso capire la lana di vetro... se no toglila che non serve a niente..sposti solo le isoterme verso il lato caldo della stratigrafia!..e peggiori il raffrescamento estivo...che fascia sei?
2)18 cm di eps bastano e avanzano..
3) se ci dici dove abiti meglio.. se no da una verifica di glaser al volo con l'app che ho sull'iphone (mentre mi faccio uno spuntino! )
vedo che su COMO è VERIFICATA!
NOTA
il forumista chiede come al solito, senza dare i dati:
1 densità della lana di vetro?
2 lo spessore di 12 cm occupa tutto il vuoto della controparete o la densità permette di considerare "aria debolmente ventilata " nel calcolo?
3 il mattone da 12cm pieno presumo sia uno 0.80 di lambda almeno..
4 EPS ..espanso di che tipo bianco?..grafitato? 0.31, 0.33, 0.35? densità e valore mu?