Ellegi70.
User deleted
Io con mio cognato stiamo finendo i sottofondi a casa sua, tutto alleggerito e a secco, pannelli radianti con lamierina sopra, dal tubo al pavimento 2 cm di fibrogesso e sopra pavimento.
Sotto al pannello del radiante altro pannello di fibrogesso, granulare a secco e pannello in eps.. dopodichè soletta in legno.
A detta di chi ha studiato la soluzione farà effetto termosifone, inerzia zero.. sono curioso di vederlo in funzione.
Un pannello in fibrogesso ha comunque una certa capacità termica e quindi inerzia, inferiore a quella di un massetto cementizio ma non sperare di avere il tempo di risposta di un sistema convettivo.
Gli unici sistemi radianti a pavimento che si avvicinano sono quelli con massetto in acciaio.
Questi pannelli hanno una conduttività decisamente inferiore (0,15 - 0,28 W/mK) rispetto al cemento (1,2 W/mK) e quindi a parità di resa servirà una temperatura dell'acqua superiore.
Nessun problema se hai una caldaia, ma se utilizzi una pompa di calore il rendimento sarà inferiore..