alby1982.
User deleted
Guardando foto e andando a vedere cantieri qua e la per trovare qualche buona idea mi è capitato sempre più frequentemente di trovare le aperture per l'inserimento degli infissi senza la classica splalletta.
Dico classica perchè da quel che so qui si è sempre fatta, credo per dare più protezione all'infisso.
Ora la mia domanda è: serve o non serve questa splalletta con le nuove tecniche per il montaggio degli infissi?
Non farla mi lascierebbe in tasca qualche bel soldino visto che dovrei per questa acquistare dei pezzi speciali, essendo una muratura in blocchi rettificati.. -
.
Serve, altrimenti il serramento posato in luce è un disastro...
puoi non farla se si prevede di passare davanti con il cappotto... che sarà poi lui a fare da spalletta, facilita la posa del cappotto e diminuisce non di poco il valore Uw, visto che il telaio è il punto più debole di un serramento.. -
alby1982.
User deleted
Probabilmente è per questo allora che li ho visti senza spalletta, erano edifici su cui sarebbe poi stato fatto il cappotto.
Peccato, allora mi tocchera farla! Grazie Frinqui, sei sempre d'aiuto!. -
.
valuta anche i falsitelai già fatti, spesso costano, ma se fai il conto di cosa ti costano le varie pose, risparmi, facilitazioni, spesso sono uguali o addirittura meno costosi. . -
alby1982.
User deleted
Interessante, sai mica dove posso trovare le caratteristiche di un falso telaio già pronto magari su qualche sito di produttori? Cos'hanno in più questi falsitelai? . -
g.alberti.
User deleted
Sono sistemi monoblocco...
Tanto per citarne qualcuno:
Roverplastik
Hella
Isobloc di SudTirol Fenster
Finbloc di Finstral
Beck Heun
Libra di Maico
E potrei continuare ancora...
In più, rispetto a un classico CT, risolvono molti grattacapi e problemi di posa...
Su costruzioni particolari, involucro spinto, sono la soluzione ideale...
Su costruzioni normali, superiori allo standard italiano, se trovi un serramentista preparato può risolvere con soluzione "home made" :-)
. -
alby1982.
User deleted
Li ho già visti i monoblocco, ma credevo che avessero comunque bisogno di un controtelaio...non mi sono informato più di tanto eheh.
Da come dici però sono da preferire solo su involucri ad altissime prestazioni? Come mai, per il prezzo?
Io parlo di una casa che sarà classe A o al massimo una B di tutto rispetto, in più se mi togliessi le spallette sarebbero soldi risparmiati in blocchi speciali e posa più veloce.. -
.
Se ci sarà il cappotto di un certo spessore puoi fare a meno della spalletta.
Monti un falso telaio con 4 lati di cui l'inferiore più robusto e lo fissi all'esterno del muro con staffe o zanche oltre ai giusti teli/retine/nastri per garantire tenuta a vento, acqua e aria.
Poi lo inglobi nel cappotto e per finire ci monti il serramento con nastri autoespandenti, mspolimero o simili sul lato inferiore fissando con viti che prendono nel falso telaio.
Avrai il serramento posizionato a contatto dell'isolante nella posizione migliore per ridurre il ponte termico della posa.
Guarda qui un esempio
http://www.linfissotn.it/index.php?option=...=195&Itemid=307. -
alby1982.
User deleted
Sarebbe perfetto ma io non avró il cappotto...
. -
.
ok, allora spiega la tua stratigrafia . -
alby1982.
User deleted
Monoblocco rettificato da 49 cm.
Il dubbio era appunto se fare o no la spalletta.
. -
g.alberti.
User deleted
Monoblocco rettificato da 49 cm.
Il dubbio era appunto se fare o no la spalletta.
Applicazione a metà muro!. -
.
Con uno dei sistemi citati per eliminare il ponte termico del montaggio. -
IDM.
User deleted
Col monoblocco da 49 io spizzo un rettangolo 15x18 cm sul filo esterno del blocco stesso... . -
alby1982.
User deleted
Scusami Idm ma non son sicuro di aver capito cosa vuol dire spizzare...
Tagli il blocco e crei tu una spalletta?.