    User deleted


    non hai il cassonetto?
    niente frangizolle o tapparelle?

    nellandamento delle isoterme, il telaio del nodo e il vetro si comporteranno diversamente dalla tua analisi:
    il serramento è normato dalla UNI EN ISO 10077/1/2, con condizioni al contorno e pressione di saturazione da impostare in un modo..
    il giunto di posa (controtelaio) UNI EN ISO 10211
    l'opera muraria dalla UNI EN ISO 13788
    stai postando il nodo più complesso:
    due condizioni al contorno differenti e due pressioni di saturazione da impostare differenti..


    almeno per il serramento considera quel pannello rettangolare escluso falso come un elemento con U di 0,035 W/m2K
     
    .