non hai il cassonetto?
niente frangizolle o tapparelle?
nellandamento delle isoterme, il telaio del nodo e il vetro si comporteranno diversamente dalla tua analisi:
il serramento è normato dalla UNI EN ISO 10077/1/2, con condizioni al contorno e pressione di saturazione da impostare in un modo..
il giunto di posa (controtelaio) UNI EN ISO 10211
l'opera muraria dalla UNI EN ISO 13788
stai postando il nodo più complesso:
due condizioni al contorno differenti e due pressioni di saturazione da impostare differenti..
almeno per il serramento considera quel pannello rettangolare escluso falso come un elemento con U di 0,035 W/m2K.