  1. nordico8
     
    .

    User deleted


    Brina O °C / Acqua 35 °C Potenza termica 8.98 / 4.43 COP 3.56 / 4.50
    Se funziona al 50% arrivi ad un COP di 4.5, ovvero una potenza elettrica richiesta di 0.98 kW elettrici.
    Sai la potenza termica richiesta quando l'impianto a pannelli radianti entra a regime? Se è superiore ai 4.42 kW termici, allora la macchina riesce a modulare bene. Se invece la potenza termica richiesta è sotto i 4.42 kW termici, rischi di avere fermi dell'impianto e quindi la macchina si accende e si spegne per un certo numero di volte al giorno.
    Sai quanta energia richiede l'involucro per il riascaldamento?

    Ciao
     
    .