IRON72.
User deleted
questa che vedete è la scheda tecnica ma non ho saputo fare di meglio perche non ho capito come allegare un file pdf
GTHPCiR 9 ___Riscaldamento + Raffrescamento + ACS/ Heating + Cooling + Hot water
MODO
B0W35 B30W18
POTENZA
kW
8.98
ALIMENTAZIONE
1/N/PE 230 VAC 50 Hz
DC INVERTER
SI
Tipo di COMPRESSORE
SCROLL
Numero di COMPRESSORI
1
Numero di CIRCUITI
1
Gradini di PARZIALIZZAZIONE
min – max ; CONTINUI
GAS REFRIGERANTE
R 410 A
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA MANDATA IMPIANTO
55 °C
SGV
GROUND
IMPIANTO
ACS
CIRCOLATORI
SI
SI
SI
WEB GSM/GPRS
MONITORAGGIO REMOTO
SI
-
-
AREA DI APPLICAZIONE
- Riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua
calda sanitaria (ACS) per :
- abitazioni singole o multifamiliari
ADATTA A:
- pavimenti / soffitti radianti a BT 32 – 35 °C / 18 – 22 °C
- ventilconvettori AT 42 – 45 °C / 7 – 12 °C
- radiatori BT 50 ° C
Caratteristiche tecniche GTHPCiR 9
Colore dell’involucro Bianco
Tipologia costruttiva Tipo
C
Monoblocco da interno
Temperatura max di mandata acqua per il riscaldamento e l’ACS °C 55
Limiti assoluti di temperatura di funzionamento °C -25 - + 45
Resa termica / COP a B0W35
min max (*)
kW/ - 3.56 / 4.50
8.98 / 4.43
Resa termica / COP a B0W45
min max (*)
kW/ - 3.36 / 3.48
8.56 / 3.55
Resa termica / COP a B0W50
min max (*)
kW/ - 3.26 / 3.05
8.29 / 3.15
Heating capacity / COP at B0W50 min
(*) max
Resa termica / EER a B30W18 min
max (*)
kW/ - 5.28 / 7.00
12.50 / 6.28
Resa termica / EER a B15W7 min
max (*)
kW/ - 4.07 / 5.10
9.88 / 4.80
Livello di pressione sonora a 1 m dB(A) 43 Sound pressure level at 1 m
Livello di potenza sonora dB(A) TBD
Liquido refrigerante R 410 A
Portata ACQUA (sorgente di calore) (*) DeltaT=3 m3/h 2.06 (*) DeltaT=3
Prevalenza Utile kPa 35
Portata ACQUA (utente di calore) (*) DeltaT=5 m3/h 1.54
Prevalenza Utile kPa 40
Dimensioni Modulo Compatta ( L x H x P) mm 550 x 1760,5 x 560
Dimensioni Modulo Accumulo ACS ( L x H x P) mm 550 x 1760,5 x 560
Peso (con imballaggio) kg TBD
Tensione di allacciamento rete elettrica 1/N/PE 230 Vac 50 Hz
Corrente di avviamento limitata da Soft Start A TBD
Protezione richiesta A 10
Potenza elettrica assorbita a B0W35 kW 2.02
Potenza elettrica assorbita a B0W50 kW 2.63
Allacciamento idraulico “ / mm 1” / Dn 26
Accumulo Inerziale Impianto l 70
Accumulo inerziale ACS l 300
Sbrinamento - Defrosting
Edited by IRON72 - 23/12/2012, 16:33.