Valutazione Involucro Edificio Zona C

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. dotting
     
    .

    User deleted


    Le pareti vanno bene quanto a massa, leggere bene: ha 276 kg/mq, il limite è 230 kg/mq.
    Sei dentro anche al valore limite di U che in zona C è 0,4 sul nuovo e 0,34 nelle ristrutturazioni.
    Io comunque un termointonaco lo metterei sia all'esterno che all'interno, elimini i ponti termci che ti avranno fatto utilizzando una malta non termica.
    Magari uno economico alla perlite espansa.

    Il tetto invece come ti hanno già fatto notare non va bene, devi sostituire l'XPS con fibra di legno.
     
    .