Impianto caldaia biomassa + termocamino

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. dotting
     
    .

    User deleted


    Al posto del delicato scambiatore a piastre io metterei uno scambiatore a tubi, oltre al Gabellini che ho segnalato più volte guarda anche nel catalogo Cordivari.
    Nello schema non capisco la funzione della valvola motorizzata posta di fianco allo scambiatore.
    Se dovesse servire per non far passare acqua dentro lo scambiatore con il termocamino spento devi mettere una valvola a tre vie motorizzata prima dello scambiatore.


    Un consiglio riduci le dimensioni dello schema in larghezza a non più di 800 pixel, si vede meglio.
     
    .
16 replies since 3/12/2011, 14:20   5285 views
  Share  
.