Problemi all'impianto di riscaldamento a pavimento

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. giacomo.sofia
     
    .

    User deleted


    Ho l'impianto di riscaldamento a pavimento nella mia casa e da 2 anni che non funziona più come prima . La caldaia consuma di più e il calore che produce non è sufficente. L'idraulico aveva anche aggiunto una pompa nel circuito per dare più velocità all'acqua,ma è servito a poco .
    La mia domanda è ,visto che l'impianto ha 12 anni,è possibile che i tubi annegati nel pavimento si intasino da sostanze calcaree o altro?
    Ciao.
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,478
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Hai cambiato qualche cosa? tipo.. hai messo cappotto, serramenti o altro?
    Com'è gestisto l'impianto? ha termostati o sonda climatica?
     
    .
  3. giacomo.sofia
     
    .

    User deleted


    L'unica cosa che ho cambiato è stata l'aggiunta di una pompa. L'impianto ha dei termostati ambiente che agiscono sulle testine di zona e anche sul consenso alla cadaia.Ho due collettori uno per piano con valvola miscelatrice perchè l'acqua mi arriva a 70°.
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,478
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Wow.. 70°... a casa dei genitori della moglie c'è una cosa del genere.. e adesso, da quando hanno fatto il cappotto hanno freddo... proprio perchè con il cappotto la casa disperde meno e l'inerzia del pavimento (con i termostati) è la sua morte...

    Tornando a te.. era stato aggiunto ai tempi il liquido anti alga? è mai stato lavato l'impianto?
    Magari è "solo intasato", qui ci vuole l'intervento di chi ne sa di più..
     
    .
  5. dotting
     
    .

    User deleted


    Se il pavimento è freddo si sono bloccate le testine.
     
    .
  6. ax17
     
    .

    User deleted


    ma come si lava un impianto a pavimento??
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    5,238
    Location
    L'Aquila/Bolzano

    Status
    Offline
    Con la sua brava pompa...
     
    .
  8. Ben100
     
    .

    User deleted


    Ciao a tutti complimenti x il forum, ho un grande problema, ho un impianto di riscaldamento a pavimento dal 1998, quest'anno l'acqua in circolo sia in entrata che in uscita non supera i 20 gradi, sebbene la caldaia a condensazione nuova 2010, mantenga la temperatura tra 42 e 48 gradi. La distanza tra caldaia e centrale impianto è di 1,5 metri, la pompa funziona la valvola termostatica sta al max posizionata sul 12. Non ho mai lavato impianto. Quali sono i primi controlli da fare? Conoscete un idraulico competente competente a L'Aquila? Grazie in anticipo
     
    .
  9. dotting
     
    .

    User deleted


    Non sta circolando acqua nell'impianto.
    I motivi possono essere diversi: aria nell'impianto, valvola termostatica bloccata, circolatore rotto, ecc..
     
    .
  10. stefanopodda
     
    .

    User deleted


    di solito le ditte forniscono un liquido anti alghe e batteri da mettere in circolo...dicono che con il tempo è inevitabile che si formino queste schifezze diminuendo la conducibilità delle serpentine...sarà questo il caso?
     
    .
  11. dotting
     
    .

    User deleted


    E' difficile che ci siano tante impurità nell'acqua da impedire lo scambio termico.
    Comincia con il controllo del circolatore.
    Dovrebbe avere una vite di plastica che copre una vite di spurgo e di sblocco.
    Controlla con un cacciavite a taglio se la vite di sblocco ruota bene.
    Ricordati che dopo quella operazione devi rabboccare il liquido nel circuito e dovresti mandare in pressione l'impianto circa 1,5 bar spurgandolo dalla vite di spurgo più alta che hai nell'impianto.
    Lo spurgo lo fai prima a circolatore fermo e poi con il circolatore in moto.
     
    .
10 replies since 3/11/2011, 11:48   10989 views