    Come ho scritto i pilastrini non possono essere considerati ai fini del calcolo strutturale riguardo al taglio, ma riguardo alla compressione sì.
    Il taglio della struttura è affidato alle travi a rovescio.
    Faccio l'esempio della foto, che si possono estendere ad altre situazioni.
    La platea è un rettangolo che ha dimensione di 6,50x11,00 metri.
    Le travi a rovescio sono costituite da una struttura ad H con la trave centrale alta 40 cm. e larga 100 cm. e lunga 5 metri.
    Le travi laterali sono alte 40 cm. larghe 75 cm. e lunghe 11 metri.
    Agli estremi con funzione di chiusura, antirotazione ci sono due cordoli stretti sui 40 cm.
    La cosa che non ha ancora capito il calcolatore è che il getto sopra i casseri che ha uno spessore al colmo dei granchi di circa 6-7 cm. per arrivare a 10 ai lati del cassero è incastrata alle travi a rovescio suddette e quindi tutta la struttura per 6,50x11,00 metri reagisce alle spinte negative allo stesso modo di una platea di 6,50x11,00 metri "all'antica".

    Che non mi si venga a dire che è il peso della struttura che contrasta la spinta negativa!!
     
    .