E' vero che in tutti i prodotti coibenti il valore dichiarato dalla casa produttrice della conduttività termica deve essere aumentato del 20% se è marchiato solo CE, mentre se è marchiato sia CE che Ü va aumentato del 5%. In quanto nel primo caso viene considerato in condizioni standard, mentre nel secondo caso viene testato in diverse condizioni.
esempio EPS marchiato CE
λ: 0.033 0.033 x 1.20 = 0.0396
esempio EPS marchiato CE e Ü
λ: 0.033 0.033 x 1.05 = 0.0346. -
IDM.
User deleted
È vero..
Ne avevo parlato da qualche parte..
Lambda dry e lambda posato.... -
russo70.
User deleted
Ma viene indicato nelle schede tecniche dei materiali sui vari siti oppure.sugli involucri in cantiere?....oppure uno deve saperlo? . -
.
nell'involuscro in cantiere oppure nelle schede tecniche se c'è il marchio CE moltiplichi per 1.20, se c''è altro marchio moltiplichi per 1.05
.