    sono osservazioni spinte: portate al limite per chi costruisce in altissima efficienza energetica:
    - nella prima foto cmbia la trasmittanza lungo il cordolo e facendo l'analisi dello psi lineare del cordolo si vede che per uniformare la trasmittanza devi operare con 18/20cm almeno di cappotto:
    in una parola: lo spessore che "annega" tutte le magagne del tecnico.. :D
    alternativa bisogna arretrare il cordolo di 5cm almeno...

    - nella seconda più banalmente si ha il ponte termico del puntone:
    in un tetto di trasmittanza 0.18, la somma di quei ponti termici calcolata col sw (mi sono preso la briga di verificarla!) portava il pacchetto a 0.23!!
     
    .