impianto per nuova costruzione

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. dotting
     
    .

    User deleted


    Si però con una casa ermetica il ricambio d'aria lo puoi assicurare solo in maniera forzata.
    A quel punto innesti la mandata dell'aria calda del camino nella mandata della VMC:
    image

    La freccia rossa che va verso la casa.
     
    .
  2. eubaldo
     
    .

    User deleted


    quindi mantengo la ventilazione forzata del camino e convoglio il tubo dell'aria all'uscita o all'entrata dello scambiatore della vmc? se mescolata all'uscita l'aria non viene però filtrata o sbaglio? non sarebbe meglio all'entrata (freccia azzurra)?
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,479
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    La mia domanda era provocatoria... la seconda, perchè dicevi di valutare la pdc in base al FV... le 2 cose, da quando lo scambio sul posto, fine 2008 è cambiato.. non vanno più di pari passo.
     
    .
  4. eubaldo
     
    .

    User deleted


    QUOTE (Fringui75 @ 18/4/2011, 18:22) 
    La mia domanda era provocatoria... la seconda, perchè dicevi di valutare la pdc in base al FV... le 2 cose, da quando lo scambio sul posto, fine 2008 è cambiato.. non vanno più di pari passo.

    ritieni quindi superfluo il Fv per un utenza domestica seppur con pdc?
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,479
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Esatto, per la PDC ci vuole il secondo contatore... il FV con la pdc lo puoi usare quando raffreschi.
    Se non hai metano, fai un buon preriscaldo (non ho capito dove costruirai) e metti il secondo contatore, per il freddo sei apposto.

    Se la casa è fatta bene.. e sei in una zona fortunata per il caldo, raffrescare non serve.
    Nel caso servisse.. commuti la PDC, allora li il FV verrebbe comodo...

    Però se quello che risparmi sul FV lo investi per migliorare l'isolamento della casa.. il costo del riscaldamento rimane talmente ridicolo che anche a gpl.. sopravvivi ;)
    Magari un piccolo termico per l'acs.
    Oppure una stufa o idrostufa a pellet per scongiurare gli aumenti del gpl.

    MA TUTTO SI FA IN BASE ALLA CLASSE ENERGETICA (meglio dal consumo kWh/mqannuo... ops non so come scriverlo :giveup.gif: dire classe A è una cosa.. dire 15kWh/mqannuo è nettamente diverso).. da quello decidi come scaldarla.

    Edited by Fringui75 - 18/4/2011, 18:35
     
    .
  6. dotting
     
    .

    User deleted


    Se dici che il camino fa molta polvere in breve tempo intaseresti il filtro speciale di scambio termico della VMC.
    Dovresti fare comunque delle prove.
     
    .
  7. eubaldo
     
    .

    User deleted


    QUOTE (Fringui75 @ 18/4/2011, 18:31) 
    Esatto, per la PDC ci vuole il secondo contatore... il FV con la pdc lo puoi usare quando raffreschi.
    Se non hai metano, fai un buon preriscaldo (non ho capito dove costruirai) e metti il secondo contatore, per il freddo sei apposto.

    Se la casa è fatta bene.. e sei in una zona fortunata per il caldo, raffrescare non serve.
    Nel caso servisse.. commuti la PDC, allora li il FV verrebbe comodo...

    sono in zona climatica E, gradi giorno 2331, radianza 289, forse pdc non è conveniente?

    QUOTE (dotting @ 18/4/2011, 18:33) 
    Se dici che il camino fa molta polvere in breve tempo intaseresti il filtro speciale di scambio termico della VMC.
    Dovresti fare comunque delle prove.

    quindi sarebbe opportuno un filtro in uscita dal camino per le polveri?
     
    .
  8. IDM
     
    .

    User deleted


    ..in molte discussioni si è evidenziato il fatto che una pdc aria acqua in fascia E senza preriscaldo dell'aria in ingresso nei mesi più freddi (dicem. genn. febb.)
    mette in crisi il COP della pdc e di conseguenza il tuo portafoglio...
    se a progetto hai un involucro in classe A (<30 kwh/m2a) vuol dire che al max il tuo involucro consumerà 4800kwh annui..
    una 10/91 ben fatta ti dirà la potenza della pdc ma ripeto, senza preriscaldo una onesta caldaietta ti toglie dagli impicci...
    anche se odio i combustibili fossili :ranting2.gif:
    odio di più gli impianti mal fatti... :D
     
    .
  9. eubaldo
     
    .

    User deleted


    QUOTE (IDM @ 18/4/2011, 19:28) 
    ..in molte discussioni si è evidenziato il fatto che una pdc aria acqua in fascia E senza preriscaldo dell'aria in ingresso nei mesi più freddi (dicem. genn. febb.)
    mette in crisi il COP della pdc e di conseguenza il tuo portafoglio...
    se a progetto hai un involucro in classe A (<30 kwh/m2a) vuol dire che al max il tuo involucro consumerà 4800kwh annui..
    una 10/91 ben fatta ti dirà la potenza della pdc ma ripeto, senza preriscaldo una onesta caldaietta ti toglie dagli impicci...
    anche se odio i combustibili fossili :ranting2.gif:
    odio di più gli impianti mal fatti... :D

    condivido l'odio per i combustili fossili ma secondo me il mercato "drogato" da eco-incentivi e detrazioni per ristrutturazioni sta penalizzando di molto il costo degli impianti a fonti rinnovabili per nuove costruzioni, sbaglio?
     
    .
  10. dotting
     
    .

    User deleted


    Diciamo che gli interventi di ristrutturazione per cui siano previsti detrazioni del 55%, hanno tutti uno scopo ben preciso:
    a.- migliorare l'efficenza energetica dei generatori (caldaie a condensazione e a biomassa, pdc, solare termico);
    b.- diminuire il fabbisogno energetico dell'involucro ( isolamento superfici opache, sostituzione serramenti, riqualificazione energetica).

    Il mercato è drogato per via dei soliti furbi che fanno leva sul fatto: tanto il 55% lo detrai!!

    Però obbiettivamente è difficile imporre dei limiti di spesa, data la miriade degli interventi previsti.
    Molto più semplice ad esempio sarebbe imporre un limite per l'installazione di impianti FV, metto 4000 euro a kWp comunque installato e ciccia.
     
    .
  11. eubaldo
     
    .

    User deleted



    migliorare l'efficenza dei generatori e degli involucri dovrebbe essere esigenza di tutti sopratutto per risparmiare sui consumi e migliorare comfort e benessere, non dovrebbe richiedere incentivi che falsano i reali prezzi di mercato e penalizzano chi non può ricorrere a tali agevolazioni....
     
    .
  12. IDM
     
    .

    User deleted


    ..è incredibile come dai vari post emergano casi continui di forumisti che non hanno in mano la 10/91...
    anche i più assidui frequentatori del forum che hanno iniziato il cantiere o lo stanno per iniziare, non ne fanno mai cenno!

    teoricamente, prima di iniziare la platea dovreste avere in mano la 10/91...
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Appassionato

    Group
    Member
    Posts
    1,087

    Status
    Offline
    Puoi inserire un fac-simili della 10/91 di una casa da costruiri così vediamo esattamente cosa riporta!!!

    P.S.:

    Ma va consegnata con i documenti per la richiesta della concessione edilizia?
     
    .
  14. eubaldo
     
    .

    User deleted


    io non faccio molto testo, ancora mi mancano dei preventivi, fino adesso le mie sono state solo indagini conoscitive, se i tecnici sono preparati dovrebbero fornirla senza richiederla, se non lo sono abbastanza o saltano dei passaggi volutamente bisognerebbe prendere provvedimenti.....
     
    .
  15. IDM
     
    .

    User deleted


    http://img713.imageshack.us/i/paginatipo.jpg/

    una pagina tipo di una 10/91 di 48 pagine complessive..
    potete notare anche il diagramma della verifica di glaser e questo deve esser fatto per ogni elemento dell'involucro: pareti, tetto solaio controterra porte e finestre--
     
    .
73 replies since 7/1/2011, 20:45   7300 views
  Share  
.