Parere su caldaia per impianto di riscaldamento a pavimento

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. PANTERA76
     
    .

    User deleted


    Ciao a tutti,
    ho un impianto di riscaldamento a pavimento che si estende su 105 metri quadri di appartamento. Zona climatica C (quest'anno abbiamo raramente toccato i 7 gradi), appartamento ben isolato a parte i muri perimetrali in tufo, caldaia a metano Ariston 27MFFI (kW 22.5/7.7), riscaldamento a punto fisso impostato a 26 gradi acceso h24. Consumi attuali, dopo 2 anni di utilizzo, 3mc al giorno. La caldaia ha un parametro per impostare la massima potenza riscaldamento che da manuale viene consigliato di non impostare al di sotto del 20% che equivale a 7.7 kW. Io comunque anche impostandolo a 20 noto che la caldaia resta accesa pochi secondi e poi si spegne. Poi dopo 7 minuti (massimo tempo impostabile tra un'accensione e l'altra) magari resta accesa più tempo. Quindi in definitiva noto molti attacca e stacca. Domanda: Secondo voi il riscaldamento funziona bene in base a quei consumi? La caldaia è sovradimensionata oppure c'è qualcosa che posso fare?
     
    .
  2. dotting
     
    .

    User deleted


    Con quella caldaia non ci puoi far niente, per 105 mq. di casa ben isolata 7,7 kW sono decisamente troppi e quella caldaia continuerà a pendolare.
    Potresti mettere un accumulo tampone con circolatore di rilancio, ma siamo lì, limiti gli attacca e stacca, ma di poco.
    Tieni conto anche che una caldaia quando lavora al 20% ha un rendimento di parecchi punti percentuale rispetto a quando lavora all'80% della potenza nominale.

    In zona C con rare punte di 7°C il generatore di calore ottimale sarebbe una bella pdc aria/acqua inverter oppure visto che l'allaccio al metano lo hai già, una bella caldaia a condensazione della potenza di 0,9-9 kW solo riscaldamento e quella che hai la tieni solo per l'AC.
     
    .
  3. PANTERA76
     
    .

    User deleted


    Ti ringrazio per la risposta.
    Per la pdc aria/acqua inverter e per la caldaia a condensazione della potenza di 0,9-9 kW cosa mi consiglieresti? Mi servirebbe capire quanto spenderei nel scegliere una o l'altra soluzione. Se gentilmente mi daresti anche le marche te ne sarei grato. Io con la caldaia Ariston non mi sono trovato per nulla bene.
     
    .
  4. dotting
     
    .

    User deleted


    Nella sezione PDC del forum trovi tante discussioni sull'argomento, con commenti più o meno velati.
    Quanto ai prezzi devi chiedere in dettaglio nella tua zona, comunque una buona PDC aria/acqua splittata inverter parte da 5000 euro.

    Mi sembra di ricordare che l'unica caldaia con quel range sia una Elco Thision.
     
    .
  5. vecchiociang
     
    .

    User deleted


    Scusa Dott mi dai il tuo spassionato parere sulla pdc della IDM TERRA 12 S/W P HGL 12,0 KW REVERSIBILE ?
    grazie
     
    .
  6. dotting
     
    .

    User deleted


    Da mettere in zona climatica F o E alta.
     
    .
  7. IDM
     
    .

    User deleted


    ;)
     
    .
  8. PANTERA76
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (dotting @ 10/12/2010, 19:20) 
    Nella sezione PDC del forum trovi tante discussioni sull'argomento, con commenti più o meno velati.
    Quanto ai prezzi devi chiedere in dettaglio nella tua zona, comunque una buona PDC aria/acqua splittata inverter parte da 5000 euro.

    Mi sembra di ricordare che l'unica caldaia con quel range sia una Elco Thision.

    Con una PDC del genere farei anche l'acqua sanitaria? In quanto tempo riuscirei ad ammortizzare il prezzo di una PDC?

    Non trovo in rete il prezzo della caldaia Elco Thison 9E. Qualcuno sa dirmi il prezzo più o meno?
     
    .
  9. vecchiociang
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (dotting @ 11/12/2010, 18:49) 
    Da mettere in zona climatica F o E alta.

    Perchè limiti o indichi a tali zone, per via del rapporto prestazioni/prezzo? Grazie
    Zona E media ---
     
    .
  10. dotting
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (PANTERA76 @ 13/12/2010, 12:38) 
    In quanto tempo riuscirei ad ammortizzare il prezzo di una PDC?

    In studio non sono ancora attrezzato di sfera di cristallo.


    Vecchiociang per via del rapporto prestazioni/costi di esercizio.
     
    .
  11. PANTERA76
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (dotting @ 14/12/2010, 06:46) 
    CITAZIONE (PANTERA76 @ 13/12/2010, 12:38) 
    In quanto tempo riuscirei ad ammortizzare il prezzo di una PDC?

    In studio non sono ancora attrezzato di sfera di cristallo.

    Non volevo un previsione esatta. Comunque che tipi di parametri si prendono in considerazione per una valutazione sull'ammortamento di una PDC? Come posso ricavare il risparmio teorico annuale utilizzando una PDC per riscaldamento e acqua sanitaria al posto di una caldaia a condensazione? Il tuo file xls l'ho scaricato ma non saprei calcolare il fabbisogno annuale energetico di casa mia. Se prendessi i mc di gas totali consumati l'anno scorso potrei risalire a questo valore?

    Grazie
     
    .
  12. vignaden
     
    .

    User deleted


    direi che la strada dei mc consumati è la migliore.
     
    .
  13. PANTERA76
     
    .

    User deleted


    Dai consumi totali come ricavo i kWh da inserire nel foglio xls?
     
    .
  14. vignaden
     
    .

    User deleted


    esatto
     
    .
  15. dotting
     
    .

    User deleted


    Semplice proporzione.
    Per prima cosa devi individuare che tipologia di impianto hai.
    Supponiamo che abbia una caldaia aspirata il dato di 1330 mc. di metano è relativo ad un fabbisogno di 10000 kWh.
    In pratica per immettere 10000 kWh devi consumare 1330 mc. di metano.
    Se il tuo consumo fosse di 2000 mc. di metano 2000/1330*10000=15037 kWh
    L'ultima colonna ti da il costo per produrre un kWh con varie tipologie e combustibili, puoi moltiplicare 15037 per quel valore e ottieni il costo annuo e a quel punto il risparmio o il sovracosto fra i vari sistemi.
     
    .
28 replies since 10/12/2010, 14:29   3431 views