Come calcolare la potenza di un impianto radiante a parete?

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. checco772002
     
    .

    User deleted


    Salve spero che qualcuno può aiutarmi ,vorrei realizzare un impianto radiante a parete con il multistrato da 16 con un passo da 10 cm ricoperto da intonaco con spessore di 1 cm ......l'unica cosa che non riesco a capire è che potenza calorifica può produrre tale circuito x m quadro ,Aiutatemi vi prego.........
     
    .
  2. dotting
     
    .

    User deleted


    Esattamente la stessa di un impianto radiante a pavimento funzionante alla stessa temperatura di mandata e con lo stesso passo.
     
    .
  3. sono-qui
     
    .

    User deleted


    Mi risulta che per parete verticale con temperatura interna di 20°C e temperatura del fluido di 40°C, la parete scambia circa 60 W/m^2 di superficie verticale.
    A 35°C del fluido circa 40 W/m^2.
     
    .
  4. checco772002
     
    .

    User deleted


    Scusa ma credo che i pannelli radianti a parete rendono di più di quelli a pavimento xche lo spessore del massetto è superiore a quello del intonaco e non c'e neanche il pavimento...
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,020
    Location
    Ticino, Svizzera

    Status
    Offline
    CITAZIONE (checco772002 @ 5/11/2010, 21:01) 
    Scusa ma credo che i pannelli radianti a parete rendono di più di quelli a pavimento xche lo spessore del massetto è superiore a quello del intonaco e non c'e neanche il pavimento...

    il rendimento rimane uguale, 50 Wm2 valgono in verticale come in orizzontale....
    Casomai a cambiare è l'inerzia termica
     
    .
  6. sono-qui
     
    .

    User deleted


    Oltre all'inerzia termica cambieranno sicuramente anche le dispersioni dirette verso l'esterno, non so se in meglio o in peggio.
    L'impianto a parete (ammesso che non sia costruito su pereti interne) disperde direttamente sulle pareti esterne, mentre quello a pavimento sui solai e indirettamente all'esterno.
    L'ingombro dell'impianto a parete è maggiore rispetto a quello a pavimento perchè nelle pareti in cui è presente non possono essere messi mobili, fatti fori o altro, a meno che non si voglia sfruttare una sorta di effetto camino lasciando aperture in alto e in basso attraverso cui può scorrere facilmente l'aria, con coefficiente di scambio da valutare.
    Il comportamento dell'isolante nel tempo, per l'impianto a parete sarà sicuramente migliore, visto che non viene schiacciato.


    CITAZIONE (checco772002 @ 5/11/2010, 21:01) 
    Scusa ma credo che i pannelli radianti a parete rendono di più di quelli a pavimento xche lo spessore del massetto è superiore a quello del intonaco e non c'e neanche il pavimento...

    La resistenza termica è data principalmente dallo scambio per convezione tra superficie ed aria.
     
    .
  7. checco772002
     
    .

    User deleted


    Non voglio essere seccante ma da qualche parte ho letto che si raggiuge i 120 w a m quadro
     
    .
  8. sono-qui
     
    .

    User deleted


    Quello che ho ricavato è relativo a convezione naturale. Se nella stanza sono presenti persone particolarmente movimentate o è presente movimento dell'aria da parte di ventilatori a soffitto, penso che si possano raggiungere anche valori superiori, da prendere con le pinze perchè si tratta sempre di calcoli che hanno la loro approssimazione.
     
    .
  9. dotting
     
    .

    User deleted


    120 w/mq si possono raggiungere in parete con passo stretto da 10 cm. e temperatura di mandata di 40°C.
    Condizione non realizzabile a pavimento per il divieto di superare la temperatura di 29°C a pavimento.
    Una volta che l'impianto è a regime che ci siano 2 cm. di intonaco o 3 cm. di massetto + piastrelle la resa a mq. è la stessa.
    Diverso è il discorso del parquet, in quanto la capacità di un materiale di irradiare è direttamente proporzionale alla sua capacità di assorbire la radiazione solare.
    Se mettete un pezzo di legno in pieno sole e una piastrella, vi accorgerete di una differenza enorme di temperatura rilevata già al tatto.
     
    .
  10. checco772002
     
    .

    User deleted


    ma infatti avevo scritto con passo da 10 cm, quindi confermi che con tale passo ottengo una resa di 120 w a m quadro
     
    .
  11. dotting
     
    .

    User deleted


    Sì, se mandi l'acqua a 40°C.
     
    .
  12. checco772002
     
    .

    User deleted


    SCUSA TI POSSO FARE UN ALTRA DOMANDA ANZI DUE. SE INVECE LA TEMPERATURA LA MANDO A 30 G QUANDO SARA LA POTENZA, E LA SECONDA A 40 GRADI AVRO DEI PROBLEMI A L'INTONACO TIPO SPACCO DOVUTO AL RISCALDAMENTO?
     
    .
  13. dotting
     
    .

    User deleted


    A 30°C all'incirca 80watt/mq.
    La puoi mandare anche a 70°C senza problemi.
    Hai mai visto come vengono annegate nell'intonaco le tubazioni per il riscaldamento di impianti a termosifoni?
    Hai mai visto l'intonaco spaccato?

    ps non usare le maiuscole, nella netiquette equivale a urlare, la si usa solo quando si è molto incaz.... o quando si vuole evidenziare qualcosa, urlando...
     
    .
  14. checco772002
     
    .

    User deleted


    non lo sapevo ....cmq grazie mille per le tue risposte
     
    .
  15. checco772002
     
    .

    User deleted


    Scusa dotting ho un altra domanda...i pannelli li faccio con il multistrato da 16 ,ho 6 stanze da riscaldare quindi collettore con 6 uscite , ma dal colet alla caldaia andrebe bene il multistr da 20?
     
    .