Salve spero che qualcuno può aiutarmi ,vorrei realizzare un impianto radiante a parete con il multistrato da 16 con un passo da 10 cm ricoperto da intonaco con spessore di 1 cm ......l'unica cosa che non riesco a capire è che potenza calorifica può produrre tale circuito x m quadro ,Aiutatemi vi prego......... . -
dotting.
User deleted
Esattamente la stessa di un impianto radiante a pavimento funzionante alla stessa temperatura di mandata e con lo stesso passo.
. -
sono-qui.
User deleted
Mi risulta che per parete verticale con temperatura interna di 20°C e temperatura del fluido di 40°C, la parete scambia circa 60 W/m^2 di superficie verticale.
A 35°C del fluido circa 40 W/m^2.
. -
checco772002.
User deleted
Scusa ma credo che i pannelli radianti a parete rendono di più di quelli a pavimento xche lo spessore del massetto è superiore a quello del intonaco e non c'e neanche il pavimento... . -
.Scusa ma credo che i pannelli radianti a parete rendono di più di quelli a pavimento xche lo spessore del massetto è superiore a quello del intonaco e non c'e neanche il pavimento...
il rendimento rimane uguale, 50 Wm2 valgono in verticale come in orizzontale....
Casomai a cambiare è l'inerzia termica. -
sono-qui.
User deleted
Oltre all'inerzia termica cambieranno sicuramente anche le dispersioni dirette verso l'esterno, non so se in meglio o in peggio.
L'impianto a parete (ammesso che non sia costruito su pereti interne) disperde direttamente sulle pareti esterne, mentre quello a pavimento sui solai e indirettamente all'esterno.
L'ingombro dell'impianto a parete è maggiore rispetto a quello a pavimento perchè nelle pareti in cui è presente non possono essere messi mobili, fatti fori o altro, a meno che non si voglia sfruttare una sorta di effetto camino lasciando aperture in alto e in basso attraverso cui può scorrere facilmente l'aria, con coefficiente di scambio da valutare.
Il comportamento dell'isolante nel tempo, per l'impianto a parete sarà sicuramente migliore, visto che non viene schiacciato.Scusa ma credo che i pannelli radianti a parete rendono di più di quelli a pavimento xche lo spessore del massetto è superiore a quello del intonaco e non c'e neanche il pavimento...
La resistenza termica è data principalmente dallo scambio per convezione tra superficie ed aria.. -
checco772002.
User deleted
Non voglio essere seccante ma da qualche parte ho letto che si raggiuge i 120 w a m quadro . -
sono-qui.
User deleted
Quello che ho ricavato è relativo a convezione naturale. Se nella stanza sono presenti persone particolarmente movimentate o è presente movimento dell'aria da parte di ventilatori a soffitto, penso che si possano raggiungere anche valori superiori, da prendere con le pinze perchè si tratta sempre di calcoli che hanno la loro approssimazione.
. -
dotting.
User deleted
120 w/mq si possono raggiungere in parete con passo stretto da 10 cm. e temperatura di mandata di 40°C.
Condizione non realizzabile a pavimento per il divieto di superare la temperatura di 29°C a pavimento.
Una volta che l'impianto è a regime che ci siano 2 cm. di intonaco o 3 cm. di massetto + piastrelle la resa a mq. è la stessa.
Diverso è il discorso del parquet, in quanto la capacità di un materiale di irradiare è direttamente proporzionale alla sua capacità di assorbire la radiazione solare.
Se mettete un pezzo di legno in pieno sole e una piastrella, vi accorgerete di una differenza enorme di temperatura rilevata già al tatto.. -
checco772002.
User deleted
ma infatti avevo scritto con passo da 10 cm, quindi confermi che con tale passo ottengo una resa di 120 w a m quadro . -
dotting.
User deleted
Sì, se mandi l'acqua a 40°C. . -
checco772002.
User deleted
SCUSA TI POSSO FARE UN ALTRA DOMANDA ANZI DUE. SE INVECE LA TEMPERATURA LA MANDO A 30 G QUANDO SARA LA POTENZA, E LA SECONDA A 40 GRADI AVRO DEI PROBLEMI A L'INTONACO TIPO SPACCO DOVUTO AL RISCALDAMENTO? . -
dotting.
User deleted
A 30°C all'incirca 80watt/mq.
La puoi mandare anche a 70°C senza problemi.
Hai mai visto come vengono annegate nell'intonaco le tubazioni per il riscaldamento di impianti a termosifoni?
Hai mai visto l'intonaco spaccato?
ps non usare le maiuscole, nella netiquette equivale a urlare, la si usa solo quando si è molto incaz.... o quando si vuole evidenziare qualcosa, urlando.... -
checco772002.
User deleted
non lo sapevo ....cmq grazie mille per le tue risposte . -
checco772002.
User deleted
Scusa dotting ho un altra domanda...i pannelli li faccio con il multistrato da 16 ,ho 6 stanze da riscaldare quindi collettore con 6 uscite , ma dal colet alla caldaia andrebe bene il multistr da 20? .