    CITAZIONE (bellerofonte_chimera @ 31/5/2010, 11:24)
    quindi le valutazioni erano da farsi sul fatto appunto della presenza della falda

    in due direzioni principali:

    1. costo "una tantum" fonte di calore
    2. differenza di prestazioni tra acqua di falda e circuiti chiusi

    Che a loro volta, credo diano risposte diverse in caso di valutazioni su

    1. impianti geotermici con potenza fino a 20 kw circa
    2. impianti geotermici con potenza superiore ai 20 kw circa

    Permessi idraulici locale e disponibilità di acqua di falda dati per scontato acquisiti, propongo due esempi:

    a. una pdc da 20 kw termici con un prelievo da pozzo aperto di 30 l/min, oppure con 2 sonde chiuse da 100 mt circa,
    b. una pdc da 120 kw termici con prelievo da pozzo aperto di 30 m3/ora, oppure con 20 sonde chiuse.

    La pompa sommersa ha un consumo istantaneo non trascurabile, che è anche funzione della profondità di pescaggio dell'acqua.
    Non ultimo, ha anche costi fissi accessori da "quota potenza installata", componente di costo della tariffa elettrica con contratti BTAx.

    Dal confronto poi delle sorgenti di calore, si può evincere che nei piccoli impianti, la differenza di costo iniziale è ammortizzabile rapidamente (es: € 10.000 a fronte di maggiori spese fisse di € 500-1000 all'anno, eventualmente da correggere coi bonus 36% o 55%)
    mentre nei grandi impianti l'ammortamento potrebbe essere a "babbo morto" (20 sonde chiuse= € 100.000, due pozzi + sommersa € 10.000-20.000)

    ciao a tutti

    massimo


     
    .