Perfettamente daccordo, ma per vari motivi si e' deciso di limitare la soluzione parete radiante al piano superiore.
Vestito: 180 mq. su due piani, fabbisogno energetico 13.000 kwh/a, potenza di riscaldamento 9 kW, potenza specifica relativa alla superficie netta c.ca 50 W/m2 (software 'casaclima'), temperatura di progetto -2 (ci si arriva raramente), g.g. 1900, zona D.
Vorrei capire come far convivere al meglio i due impianti (parete sopra e pavimento al piano terra), mediante un generatore del tipo 'Pdc Aria/Acqua.
-Di quale potenza?
-Devo per forza avere un accumulo? Di che dimensioni?
-Per quante ore far funzionare la Pdc?
-Quali temperature di mandata considerato che l'impianto sarebbe sovradimensionato per l'inverno: a 35° T. di mandata sia la parete radiante che il pavimento (dalla tabella indicata sopra) forniscono circa il doppio del reale fabbisogno della casa che e' pari a 50 Watt al mq. di superficie dell'abitazione.
Oltretutto fornendo 50 Watt al mq. per sole 9 ore al giorno avrei:
180 x 50 x 9 = 81 Kw al giorno
81 Kw x 166 gg. di riscaldamento = 13.446 kwh/a (un po' di piu' del fabbisogno energetico annuo).
Sempre che non abbia scritto bestialità!
.