dotting.
User deleted
Un link ad un documento in cui è presente lo schema di installazione di una valvola anticondensa:
http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...densaVTC300.pdf
Fra le due soluzioni proposte è decisamente da preferire quella che prevede il posizionamento nella tubazione di ritorno verso la caldaia.
Nello schema è rappresentato un serbatoio di accumulo, che in uno schema può essere sostituito da un qualsiasi utilizzatore.
Segnalo la posizione del circolatore sempre sulla tubazione del ritorno impianto e non in mandata come mi capita talvolta di vedere.
Il circolatore lavora decisamente meglio a temperature più basse.
Infatti al diminuire della temperatura diminuisce la tensione di vapore e si corre di meno il rischio che si inneschi il fenomeno della cavitazione, assolutamente deleterio per la vita del circolatore e per la funzionalità dell'impianto.
Per quanto riguarda le temperature di scelta della valvola, nel caso di caldaia a legna ritengo non conveniente scendere sotto i 55°C, sto monitorando una termostufa a pellets con valvola anticondensa a 45°C.
Ad un controllo visivo non sembra che ci sia deposito dovuto a condensa, appena la termostufa sarà ferma, verrà effettuata un'ispezione accurata.. -
.
Si riesce a sapere il costo di quella valvola?
Grazie.. -
.
Girovagando ho trovato questa...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=250382230026
Dalla vtc300 ho notato solo 5° sulla Tmax, mi è sfuggito altro? (sicuramente). -
dotting.
User deleted
Quello è un miscelatore termostatico con un range di 35-60°C non è una valvola anticondensa.
Comunque dovrebbe costare poco meno di 100 euro.. -
Paolo32.
User deleted
Che differenza c`e tra una valvola anticondensa e un miscelatore termostatico? Io credo nessuna. . -
.
sbagli di grosso . -
.
e si grosso errore. . -
Paolo32.
User deleted
Quindi che differenza c`e tra una valvola anticonsa e una miscelatrice termostatica? . -
.
Una valvola anticondensa serve per far entrare in caldaia acqua a temperatura >= della temperatura di taratura, quindi se il ritorno è a 70°, l'anticondensa si "bypassa" ed è come non averla.
la miscelatrice termostatica serve per far uscire acqua sempre a temperatura <= della tempertaure di taratura, quindi se montata al posto dell'anticondensa la monti sul ritorno dall'impianto e questo arriva a 70° la valvola va in "antiscottatura" e chiude l'afflusso verso la caldaia e tutto va in blocco. -
bellerofonte_chimera.
User deleted
Ciao, mi aggancio qui per avere lumi sull'installazione del termocamino.
Premesso che adotterò lo schema di dotting con lo scambiatore esterno al sanicube e le tre elettrovalvole a gestione del circuito idraulico, come collego il termocamino allo scambiatore?
Ovvio ci sono i kit già pronti, ma la centralina me l'hanno data con il caminetto lo scambiatore generalmente è a piastre, il circolatore non è un ecocirc, quindi andrei a buttare più della metà dei componenti.
Sempre dotting disse di far circolare l'acqua sulla caldaia del camino con una valvola a 3 vie che apre sullo scambiatore a temperatura raggiunta. Ora mi chiedo:
1) meglio soluzione chiusa su caldaia TC con valvola a 3 vie?
2) meglio valvola anticondensa?
Quali sono pregi e difetti delle due soluzioni? Sono equivalenti?
Grazie a chi vorrà rispondere.. -
.
Nel tuo caso serve scambiatore a piastre o fascio tubiero come fazer
.
Non ti serve se valvola anticondensa ne valvola a tre vie. Il circolatori parte a 60 gradi e stop... A meno che dotting non abbia inteso altro x gestione dei picchi e allora ti serve la va..... -
bellerofonte_chimera.
User deleted
Tubiero, come Fazer, il collegamento sarà come indicato dotting... vedo se recupero lo schema . -
bellerofonte_chimera.
User deleted
https://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=53728530&st=30
Ragazzi qualcuno sa dov'è finita l'immagine del post?. -
.
Se vuoi il fascio tubiero te lo vendo io a metà prezzo . -
bellerofonte_chimera.
User deleted
Quello in inox indicato da dotting di provenienza germanica da 45kw? Ricordo in un post che ti lamentavi perché non scambiava. Io dovrei utilizzarlo lato tc e non per fare acs.
Fazer lo testerà spero a breve nella medesima configurazione. Se il sistema funziona te lo prendo io....