Ciao ragazzi a-rieccomi con una nuova esperienza portata a termine questi giorni: la condivido con voi!
Ho un impianto Rotex 70 umido del quale sono soddisfatto anche se quando lo posai alcune mie richieste furono ignorate e alcuni difettucci nascosti e solo a posteriori mi resi conti di alcune incongruenze e/o difetti che sto risolvendo mano a mano.
Una incongruenza è quella che questo impianto funziona anche a temperature alte(50-60°) senza bisogno di miscelatrice ma a quelle temperature notavo che il ritorno non scendeva mai sotto i 40°.
Sono temperature che la climatica manda nelle giornata con temperastura esterna a -5 ( e in inverni come questi saranno state una 20ina) e con quella temperatura di ritorno la caldaia a condensazione condensava poco (5 litri al giorno per 6 litri di gasolio combusto). Ho applicato un ventilconvettore da 5 Kw applicandolo sull'impianto in doppia modalità selezionabile:
1)solo caldo: una parte della mandata dell'impinato viene deviato sal ventilconvettore che scarica tutta la sua potenza nel salone;
2) il ritorno dell'impianto viene deviato in buona parte dentro il ventilconvettore che ne abbassa la temperatura.
Nella seconda modalità ho avuto modo di visualizzare la temperatura di ritorno sempre tra i 25 e 28 gradi pur mantenendo la velocità del ventilconvettore al minimo.
Infatti a questa velocità non si sente rumore, e non ci sono moti convettivi in salone.
Saluti
Luca
. -
.
Ti sei messo a misurare la condensazione?!?!?!
E poi pensavo di essere io il malato con i numeri e i grafici.. eheheh
A parte gli scherzi, esiste una tabella per avere un'idea delle temperature per far lavorare meglio la caldaia a condensazione?
Grazie.. -
dotting.
User deleted
Sì, gli "affezionati" del forum la conoscono:
Ottima soluzione lux. -
.
Ottimo
Ma della temperatura di mandata non c'è da tenere conto?. -
dotting.
User deleted
Ai fini della condensazione no.
Se ne deve tener conto solo ai fini delle dispersioni nel circuito di distribuzione.
Naturalmente più è alta, più aumentano le dispersioni.. -
.
OK, ho pure collegato la sonda della caldaia, rimasta in una scatola da tempo... ora finalmente la sua temperatura si regola in base alla T esterna, imposterò la temperatura di progetto nella caldaia per avere un'ottimizzazione della curva climatica.. e anche qui ci sarà una parte di risparmio...
Applicherò questa settimana un bidone allo scarico della condensa per vedere se ci saranno delle produzioni maggiori... -
alb82.
User deleted
Non sarebbe più corretto dire che la condensazione dipende dalla temperatura dei fumi di uscita?
I fumi dovrebbero raggiungere la temperatura del ritorno, ma mentre non possono avere temperatura inferiore alla temperatura di ritorno vedo che comunque, in base al funzionamento, a volte hanno anche 5-6 gradi di più.. -
dotting.
User deleted
Poverino e un pò di perdita per rendimento allo scambiatore fumi/acqua glielo vuoi concedere. .