  1. pitone54
     
    .

    User deleted


    Salve a tutti,
    da qualche settimana ho montato a casa un termocamino della Palazzetti Modello Termopalex Bx 300, ed ho un problema!
    Dalla centralina che gestisce il circolatore(Pompa), imposto l'avvio dello stesso a 45° (ho provato anche a 30° ma lo stesso), il circolatore impostato alla velocità 3 (provato con le restanti 2) ed il problema è che appena la temperatura fa attivare la pompa, tutto improvvisamente la temperatura scende a 30° e il circolatore si spegne!
    Dopo che fa ciò per un paio di volte, la temperatura sale a 75° improvvisamente e dall'ebollitore si riversa tutta l'acqua e la temperatura scende nuovamente a 30-35°
    Cosa fare ??
    Grazie Mille ;)
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Appassionato

    Group
    Member
    Posts
    707
    Location
    Cuneo

    Status
    Offline
    C'é evidentemente qualche problema, credo la cosa più semplice sia chiamare l' installatore.

    Cosa intendi per "ebollitore" e "riversa l' acqua" ?

    Se l' hai installato tu, dovresti darci maggiori informazioni su come é collegato.
     
    .
  3. pitone54
     
    .

    User deleted


    Ciao, grazie per la tempestività nel rispondere ... il tutto è stato montato da un amico che è del mestiere solo che adesso non sa dove mettere mano nemmeno lui!
    Allora, l'ebollitore intendo la cassetta che viene posta in alto da dove fuoriesce l'acqua in caso di temperatura tropo elevata Adesso vi faccio vedere con un'immagine l'installazione del mio termocamino! Con ebollitore intendevo il Vaso si espansione!
    Grazie Daniele
    Attached Image
    camino

     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    25
    Location
    Sardegna

    Status
    Offline
    @Pitone54

    Ciao, alcune domande
    1)dove sono i termosifoni nello schema??
    2)il TC è collegato ai termo con uno scambiatore o è in parallelo alla caldaia?
    3)sei sicuro dei collegamenti al vaso d'espansione??

    Saluti
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,478
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    E la valvola anticondensa?
     
    .
  6. pitone54
     
    .

    User deleted


    Non è stata montata !
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    5,238
    Location
    L'Aquila/Bolzano

    Status
    Offline
    ....ah....ecco....
     
    .
  8. click0
     
    .

    User deleted


    com'è il verso della pompa?
    comunque mi sa che il vaso d'espansione è collegato invertito
     
    .
  9. fabiodalla
     
    .

    User deleted


    com'è il verso della pompa?
    ............no comment !<_<
     
    .
  10. pitone54
     
    .

    User deleted


    In che senso invertito?
    Quindi cosa dite di fare?
    Grazie

    Comunque la pompa ha, la cassettina dove si collega il cavo della centralalina e da dove si regola la velocità, verso l'alto..
    Quindi l'uscita sinistra rispetto questa posizione va al camino , l'uscita destra diretta alla caldaia
     
    .
  11. click0
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE
    Comunque la pompa ha, la cassettina dove si collega il cavo della centralalina e da dove si regola la velocità, verso l'alto..
    Quindi l'uscita sinistra rispetto questa posizione va al camino , l'uscita destra diretta alla caldaia

    :giveup.gif:
    sulla parte bassa della pompa, dove si attaccano i tubi, ci dovrebbe essere una freccia, che direzione ha?
    era per capire che "giro" aveva l'impianto
     
    .
  12. pitone54
     
    .

    User deleted


    La freccia è rivolta verso la caldaia !
     
    .
11 replies since 3/1/2014, 17:33   5620 views