    la garanzia con la centralina non originale non può decadere.... è un termocamino mica una caldaia a pellet.
    la valvola anticondensa con questi sistemi è inutile e controproducente.
    la serpentina dove circola il fluido dell'impianto è affogata nell'acqua in orizzontale in alto sopra il camino. la sonda del termocamino è posizionata appena sotto questa serpentina quindi appena l'acqua della caldaia del termocamino scende sotto un T° impostata dall'utente la pompa smette di girare. quindi la T° dell'acqua del termocamino (e quindi quella a contatto con la camera di combustione) non provocherà mai condensa a menochè un utente non imposti la partenza pompa a 40° o meno, ma a mio avviso se diretto minimo 55°. io con puffer ho impostato 65°.
    giuggiolo ti ho convinto?
    OT: questo forum è più libero di pensiero e il lupa (come altri e credo tutti) può dire ancora la sua che sia diversa da chi sai senza venir censurato :OT