    vorrei dare un'apporto relativo ad un'esperienza che ho avuto in un caso simile,
    anche se al posto del termocamino c'era una caldaia a biomassa a basamento da 50 kw.
    Nonostante la separazione idraulica e la t di mandata superiore ai 60°, il ritorno era di 30°, con conseguente massacro per la caldaia a biomassa.
    Non avevo la macchina fotografica, altrimenti ne riportavo foto o filmato.
    Questo per segnalare che in casi di scambiatori efficienti, sono possibili lo stesso fenomeni di condensa: meglio correggerli con pompa o valvola anticondensa!