CercaEnergia

Posts written by renatomeloni

  1. .
    Ciao a tutti... :bye1.gif:
    @Apache72
    Descrizione Impianto:
    TC poli combustibile con kit idraulico on board: due scambiatori a piastre + flussostato + 2 valvole 3 vie motorizzate x backup riscaldamento/ACS con caldaia a gasolio. Sanicube SCS 538/16/0 + collettore HP 30 Tubi. Il TC è collegato allo scambiatore riscaldamento 30 piastre e il serpentino integrazione del Sanicube al secondo scambiatore 20 piastre (ex utilizzo come ACS istantanea con TC).
    Il TC poli può funzionare in tre modalità:
    1 legna + triti con accensione manuale del bruciatore o in automatico con crono termostato.
    2 triti + legna con gestione automatica della gestione dei triti (se c'è legna blocca la mandata dei triti)
    3 combi Full Auto. Triti + legna con gestione automatica della gestione dei triti (se c'è legna blocca la mandata dei triti, se termina la legna riprende a bruciare triti).

    Il sistema elettronico di controllo è settato per dare precedenza al Sanicube con T° caldaia TC<72°C; invece con caldaia TC a T° >72°C si attiva anche il circolatore impianto facendo lavorare entrambi i circuiti riscaldamento/integr. ACS.
    La T° max dell'accumulo tramite integrazione da TC è impostata su 52°C, col solare a 80°C.
    Se la T° del Sanicube <43°C si accende la caldaia a gasolio.


    Saluti
  2. .
    Ciao a Tutti.... :)
    Anche io mi associo a quanto scritto dall'amico Suche(che saluto :bye1.gif: ). L'impianto che ti ha descritto è +/- uguale al mio, Sanicube + collettore solare + termo camino poli combustibile + vecchia caldaia a gasolio di backup.
    Impianto in funzione da tre anni con mia grande soddisfazione (sopratutto economica). Io ho preferito perdere qualche punto di efficienza sul generatore termico ma avere la possibilità di poter bruciare qualunque tipo di biomassa....che visti gli ultimi aumenti iva sul pellet (dal 10% al 22%) non lasciano ben sperare per il futuro. :(

    Saluti
  3. .
    Concordo con cri 15, il Termotecnico è un'ingegnere specializzato in termo tecnica, non un'idraulico.
    E lascia perdere i mangiafumo che funzionano bene solo nei cartoni animati.... :cry:
    PS: dalle mie parti, giusto per la cronaca, il pellet è già a € 6,20 il sacchetto (un furto :angry: )......!!!!!
  4. .
    @qm69
    Ciao,
    diciamo che ormai l'inverno è andato (o quasi), quindi hai un po di tempo per fare la scelta migliore in termini di qualità/prezzo.
    Perché vuoi metterne una ad aria, non hai impianto termosifoni o altro predisposti???
    Con l'aria ci sono sempre più problemi, come gestire le T° nei vari ambienti, polveri, odori, ecc.
    Se hai la possibilità molto meglio una idro!!! :wink_smilie.gif:
    Saluti
  5. .
    CITAZIONE (borghese03 @ 13/1/2014, 09:26) 
    Attualmente non ho un sistema di riscaldamento,........... installando una stufa a pellet possa aiutarmi a ridurre l'ur

    Ciao Borghese.
    Fatti l'impianto di riscaldamento e vedrai che risolvi tutti i problemi !!!! ;)

    Saluti
  6. .
    @Borghese03
    Ciao caro.... :)
    Diciamo che il problema sarebbe stato meglio gestirlo a monte eliminando il ponte termico, perché è evidente che quella tettoia è un vettore termico che porta al punto di rugiada la T° all'interno della stanza in questione.
    Poi non avendo riscaldamento e l'umidità al 70% si crea un microclima ideale dove le muffe prosperano.
    In attesa del nuovo impianto di riscaldamento, per ora segui i consigli di Fringui75.

    Saluti
  7. .
    Ciao Borghese,
    Scusa ma non ho capito bene dove si forma sta muffa.... Nella terza foto (quella con la scritta muffa)hai indicato la giunzione del tetto alla parete!!! Invece l'operazione di risanamento è al piano terra. :sad2.gif:
    Poi occhio alla pulizia dei filtri delle pompe di calore, sopratutto se in casa c'è qualcuno con problemi respiratori.. :unsure:

    Sauti
  8. .
    CITAZIONE (gabmar82 @ 3/1/2014, 15:58) 
    Cosa mi consigliate? Come faccio a valutarre la coibentazione dell'edificio?

    Ciao.
    Puoi rivolgerti ad un Ing. Termotecnico

    CITAZIONE
    non avrei spazio per mettere una caldaia, o meglio non avrei in garage tanto spazio per mettere quintali di pellet.
    Sono seriamente interessato anche a soluzioni mais/cippato

    Scusa cosa ti fa pensare che il cippato o il mais occupino meno spazio del pellet???

    Saluti
  9. .
    @Pitone54

    Ciao, alcune domande
    1)dove sono i termosifoni nello schema??
    2)il TC è collegato ai termo con uno scambiatore o è in parallelo alla caldaia?
    3)sei sicuro dei collegamenti al vaso d'espansione??

    Saluti
  10. .
    Io vorrei avere spigazioni riguardo l'articolo da voi pubblicato su Subito.it più precisamente riguardo il punto 7 dove testualmente si dichiara: 7. Produzione di acqua calda ed energia elettrica anche in giornate Nevose.
    Potrebbe gentilmente spiegare come fa un pannello fotovoltaico a produrre energia essendo coperto di neve? <_<
    Grazie
  11. .
    Questri acrocchi li lascerei proprio perdere!!!! Si spendono dei soldi inutilmente.
    La canna fumaria va fatta per bene una volta per tutte, e pulita almeno una volta l'anno!!
    Giusto per la cronaca; sapete che T° puo raggiungere un condotto fumi incrostato di creosoto che s'incendia??
    Si possono raggiungere T° di 1500°/1700°C con tutti i rischi annessi e connessi a queste T° da altoforno. :ph34r:
  12. .
    Il condotto fumario è "L'anima" del generatore termico.!!!
    Il mio consiglio è di rifarlo nuovamente e per bene. Tubo inox certificato a doppia parete di sezione interna uguale a quella del generatore, se possibile dritto senza curve (ammessa max 45°), comignolo almeno un metro oltre il colmo del tetto e dato che ci sei capello lamellare = Fine dei problemi.
    Ulteriori info qui, qui e qui
    Saluti
  13. .
    Messaggio eliminato dall'utente

    Edited by renatomeloni - 19/4/2014, 12:43
  14. .
    CITAZIONE (dotting @ 14/5/2013, 20:11) 
    Spero di non doverlo riaprire in qualità di CTP, Consulente Tecnico di Parte di qualcuno che si ritenga truffato.

    Be inizia a studiare il caso, perchè sul loro sito dichiarano più di 1000 installazioni fatte per quasi 13 MWp!!! Si sa mai che a breve ti arrivi lavoro extra e in abbondanza!!
  15. .
    Ciao Suche, bentrovato!!
    Se effettivamente è una bufala, sarebbero da denunciare subito, altro che servizio in TV . Millantano miracoli, che purtroppo all'occhio del profano sembrano reali. :nono.gif:
    Meglio che se ne parli, giusto per capire, poi se son rose..........

    Edited by renatomeloni - 14/5/2013, 19:03