CercaEnergia

Posts written by stefigiugi

  1. .
    Buongiorno a tutti. ho una vecchia pdc rotex hpsu 508 compact 8 kw. ho un problema in raffrescamento perche di notte non funziona. a un certo punto la sera smette di raffrescare. dipende dall'orologio ( che pero allora dovrebbe incidere anche per inverno) o dalla temperatura esterna che magari si abbassa? non dovrebbe funzionare a punto fisso ? non è che se la temperatura esterna va sotto una certa soglia il raffrescamento si blocca? in questo caso, come posso variare i parametri? grazie anticipatamente a chi mi darà qualche dritta.
  2. .
    Buongiorno. Sto cercando un ricambio della sonda di temperatura dei collettori solari rotex Solaris v26p. Qualcuno mi sa indicare dove è possibile acquistarla senza passare dal CAT? Grazie!
  3. .
    Enel servizio elettrico nazionale
  4. .
    io sono passata da:
    0,295 euro/KWh nel 2015
    0,208 euro/KWh nel 2016 (passata a tariffa PDC)
    0,186 euro/kwh nel 2017
    (costo medio spesa energetica annuale/KWh consumati)
  5. .
    Forse in sardegna non hanno troppi problemi di defrost. Dipende dalla zona. Se in fascia climatica C o D la PDC e' ottimale
  6. .
    Ciao. Guarda che anche con Rotex puoi non mettere i pannelli solari. In estate ti permettono pero di evitare continue inversioni di ciclo della pdc se funziona in raffrescamento. Metterli o no non e' solo una questione di risparmio. I pannelli a svuotamento comunque per me sono molto interessanti in quanto evitano anche il problema della stagnazione, molto frequente in estate se non si consuma acs: ho sentito di gente che ha dovuto mettere delle tende motorizzate sopra i pannelli proprio per evitarlo in caso di assenze da casa.
  7. .
    Da qualche giorno ho acceso la pdc ( hpsu compact) per raffrescare e ho notato che la pressione indicata dalla lancetta sul manometro a bordo macchina va a circa 3,5 -4 ( molto alta). Secondo voi cosa puo essere? Il vaso di espansione guasto? Oppure?
    Grazie a chi vorra' rispondermi
  8. .
    Grazie. Ieri l' ho tolta e pulita perche' era un po incrostata e non sfiatava piu. Poi non sapevo se rimetterla leggermente svitata o no. Faro' cosi allora.
  9. .
    Buonasera. Volevo chiedere ai possessori di hpsu compact rotex se lo sfiato automatico ha la rotellina totalmente avvitata oppure leggermente svitata. Grazie
  10. .
    Ciao secondo me enel servizio elettrico nazionale, tariffa bioraria. Contatore della taglia che ti serve. Ormai la differenza con la d1 e' minima. Poi l'anno prossimo quando ci sara' tutto mercato libero ci penseremo
  11. .
    CITAZIONE (EmilianoM @ 3/2/2017, 17:33) 
    CITAZIONE (stefigiugi @ 3/2/2017, 17:04) 
    Domanda: il funzionamento in climatica e' peggiorativo sui consumi in quanto la pdc consuma tanto di piu quando piu Tint(supposto costante) -Test e' maggiore. ( di notte e primo mattino in genere). Il calcolo del cop reale allora non andrebbe fatto "pesando" i consumi in base ai DT almeno orari e non mensili?

    Sorry ma non e' cosi' (se non ci fossero i de-frost precox). Le variazioni di temperatura nell'arco delle 24 ore sono compensate dalla climatica purtroppo o per fortuna.

    Diverso e' se devi evitare i defrost precox.

    CITAZIONE (stefigiugi @ 3/2/2017, 17:04) 
    Inoltre mi pare che i valori di ETh riportati sull'ace o ape dipendano dalla temperatura di progetto. Pertanto se la T int e' differente, il valore ETH dovrebbe cambiare.

    L'ETH e' un riferimento sull'intera stagione con riscaldamento acceso (basata sulle temperature medie).

    Se guardi con attenzione la tabella dei fabbisogni termici mese per mese vedi che ovviamente variano in funzione del salto di temperatura tra interno ed esterno.

    Per il primo punto, se lavoro in climatica 24h, cosa vuole dire che le variazioni di T sono compensate dalla climatica? Il conto lo fai con la T media ma se ho molte ore ( notturne ) con T basse e cop pessimi, ( per n motivi tra cui i defrost) e poi orari con magari temperature alte, non posso considerare nel calcolo la T media in quanto il cop della Pdc sarebbe falsato. (Non e' lineare ) . Questo intendevo.
  12. .
    Domanda: il funzionamento in climatica e' peggiorativo sui consumi in quanto la pdc consuma tanto di piu quando piu Tint(supposto costante) -Test e' maggiore. ( di notte e primo mattino in genere). Il calcolo del cop reale allora non andrebbe fatto "pesando" i consumi in base ai DT almeno orari e non mensili?

    Inoltre mi pare che i valori di ETh riportati sull'ace o ape dipendano dalla temperatura di progetto. Pertanto se la T int e' differente, il valore ETH dovrebbe cambiare.
    La mia T di progetto e' 20 gradi. Io ho costantemente 21/22 gradi. Mi aspetto di consumare quindi piu di quanto previsto sulla carta. Cosi come per ACS: dipende da consumi personali, non da quelli presumo medi utilizzati dai sw di calcolo.
    Anche se la teoria (la carta) e' di riferimento, nella pratica poi le cose cambiano.

    Edited by stefigiugi - 3/2/2017, 17:20
  13. .
    No grazie iris sei stato chiarissimo. :D
  14. .
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 3/2/2017, 09:11) 
    Non è questione di essere dei fisici teorici .... la questione è che ci si documenta e da quello che scrivi si capisce che hai letto poco.

    non e' cosi. Non solo ho letto buona parte dei thread, ma anche il blog di emiliano, compreso il suo ultimo intervento sui bus di campo.

    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 3/2/2017, 09:11) 
    Poi chiaro in un forum ognuno può sparare tutto quello che gli frulla x la testa ..... ma allora non parliamo di forum"tecnico"

    Questo forum e' aperto anche a chi ne sa meno e chiede qualche consiglio, non ai soli tecnici: non sempre chi legge o chiede porta contributi attivi, ma genera comunque thread a loro volta consultabili per problematiche simili
  15. .
    Il fisico teorico sei solo tu, e noi non siamo un .xxx. (marchese del grillo docet): visto che hai anche dedotto che la tua macchina lavorasse male partendo dal manuale di un altra unita' esterna (la tua e' una Rrlq006Cav3), qualche dubbio ce l'ho.
    Un po di considerazione anche per gli altri che non sono "fisici teorici" sarebbe utile. Qui non siamo sul tuo blog, ma in un forum aperto a tutti, anche a chi non e' competente o magari non ha tutto il tempo o la voglia di leggersi migliaia di thread . Si e' liberi di non rispondere, ma non di bollare sempre come incompetenti ed incapaci. Saluti e buona giornata a tutti.
401 replies since 6/6/2012
.