-
.
|
| A occhio temo che la sonda non fosse fissata bene e si sia staccata dalla spira, non leggendo più la temperatura dell'evaporatore non ha mai innescato defrost.
Per scongelarlo direi che si potrebbe mettere la pompa in modalità estiva e fare raffreddamento del radiante, così scarica calore sull'unità esterna, scongelandola.
Non penso ci siano possibili effetti collaterali che possano danneggiare la pompa. Prima di farlo, valuta bene che non ci sia qualche rischio che non mi viene in mente. |
|
-
.
|
| CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 30/1/2024, 18:39) Tu prendi come riferimento Emilano ma la sua zona è una delle peggiori in pianura padana Io abito vicino a Treviglio, non credo di avere un clima particolarmente migliore |
|
-
.
|
| CITAZIONE (LordofHome @ 30/1/2024, 08:25) CITAZIONE (Fringui75 @ 30/1/2024, 07:55) Che posizione infelice per quell'unità, ma quando l'hanno montata a quale manutentore pensavano? Uomo ragno? era la posizione dove dava meno fastidio....ciò detto, dal 2016 ad oggi a parte la visita di Daikin poco fruttuosa dovuta "agli sbrinamenti"...nessuno ci ha più messo mano fino all'altro giorno dove ho spostato la sonda io. Comunque confermo, nel mio caso, seppur lievemente migliorata la situazione, la cosa non è "cambiata" in modo radicale. Massimo91 puoi condividere un po i parametri di lavoro della macchina? Non ho nessuna impostazione particolare, ho un impianto a pavimento dotato di testine per ogni stanza. Lo faccio lavorare dalle 8.30 alle 21, con tutti i termostati impostati in modo che rimanga accesa ogni stanza. Lavora in climatica 0.40 con t. amb 22.5 (ho scelto questa configurazione per appiattire un po' la curva climatica, in questo modo la temperatura di mandata oscilla tra i 29°C e i 31/32)
Non ho altre impostazioni magiche che hanno risolto i miei problemi di defrost, tranne avere spostato la sonda t. evaporatore e t. ambiente (anche questa ha un certo contributo sui defrost precoci, seppure minore)
In che senso dici che non è cambiata in modo radicale la situazione? Hai parlato di un giorno con due sbrinamenti ed uno con 0. In giornate come queste con temperature fredde e nebbia, c'è da aspettarsi dei defrost, altrimenti se la macchina non defrosta quando si carica di ghiaccio sarebbe un problema forse peggiore dei defrost precoci. Ieri dal monitoraggio di Emiliano vedo che ha avuto 12 defrost, hai anche tu un numero simile di defrost? |
|
-
.
|
| Lo sbrinamento effettivamente è un po' precoce, però almeno c'è una certa brina...piuttosto che avere sbrinamenti a batteria completamente pulita
Comunque anche se la posizione non è perfetta, l'importante è che ci sia un miglioramento! Poi se qualche giorno si ha 4/5 sbrinamenti di sicuro non ammazzi il COP e soprattutto non spendi la giornata a scaldare ACS e fare sbrinamenti. Poi si può fare sempre meglio, ma bisogna anche essere pragmatici
Aspetto notizie da Emiliano se effettivamente vorrà tentare anche lui |
|
-
.
|
| Anche io sono interessato, mi farebbe piacere se si potesse mitigare il problema anche per molte altri qui dentro |
|
-
.
|
| Io oggi 3 defrost al mattino e un defrost al mattino in mezzo ad un ACS. Sta sera un altro defrost, non l'ho visto ma adesso vedo che la macchina sta caricando ghiaccio, quindi immagino fosse piena.
Niente di nuovo da segnalare direi, nessun loop continuo di defrost. Ormai mi sembra superfluo continuare a postare grafici, è da vedere se oltre a me anche altri riescono a risolvere |
|
-
-
.
|
| CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 28/1/2024, 11:11) Un appunto nella foto fine sbrinamento. Ma non mi sembra perfettamente pulita. Tieni sotto controllo. Per il resto direi non male, ma solo tu puoi fare dei confronti rispetto prima La foto è un po' ingannevole, le "ombre"delle lamelle e l'esposizione fanno sembrare che ci sia della brina, ma credimi che è pulita
Comunque rispetto a prima è un'altra storia. Dopo il primo sbrinamento (necessario) è andata in modulazione e ha smesso di accumulare ghiaccio. Nessuno sbrinamento da segnalare |
|
-
-
.
|
| CITAZIONE (LamiaCasaElettrica @ 27/1/2024, 19:15) CITAZIONE (Massimo91 @ 22/1/2024, 16:55) Ho usato due fascette e poi ho ricoperto tutto con dell'isolante neoprene. L'ho messo sulla penultima spira in alto Potresti cortesemente pubblicare una foto del risultato del posizionamento della sonda? PS sono vivo anche se non sembra 😇 Domani quando il meteo è più clemente |
|
-
.
|
| CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 27/1/2024, 18:58) Buono dopo 10.30 se le condizioni erano quelle si beh dopo mezzogiorno è uscito il sole e chiaramente non ha più sbrinato, però dalle 10.30 (ultimo sbrinamento) fino alle 11.30 che sono uscito di casa, 2/3 gradi e nebbia ma senza accumulare brina perchè modulava |
|
-
.
|
| CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 27/1/2024, 18:45) Tre sbrinamento con che intervallo? Quando ha modulato e non accumulava ghiaccio quale erano le condvesterne? Il grafico del consumo è un po sporcato dalla lavastoviglie, però si vedono gli sbrinamenti alle 9.00 9.40 e 10.30. Quindi il primo sbrinamento è stato a 30/25 minuti, gli altri più prolungati. Tutti visti personalmente con moltissimo ghiaccio
Alle 11.30 sono uscito e c'erano ancora 2/3 gradi con nebbia, ma già dalle 10.30 aveva smesso di accumulare brina perchè la macchina lavorava in modulazione attorno a 900W
Comunque mi sto attrezzando per installare ESPAltherma per misurare anche il COP, però sto attendendo i pezzi e ci vorrà un po'.... e visti i cambiamenti climatici temo che per fine febbraio poi non vedremo più gelate serie...
Domani il meteo previsto:
Quindi dalle 8.30 che parte, fino ad almeno 12, ci sono condizioni serie per verificare il funzionamento. Anche se personalmente sono già pienamente soddisfatto |
|
-
.
|
| CITAZIONE (LordofHome @ 27/1/2024, 18:20) Ora la nebbia è tornata…temperatura esterna attuale 3°…umidità 96%. Ha da poco fatto un sbrinamento “lungo”…vediamo come si comporta ora che riparte, se rientrerà in loop oppure no.
Ps…verifica rimandata dopo il ciclo di reintegro sanitario Sbrinamento lungo con macchina impaccata di ghiaccio oppure sbrinamento inutile? Dopo il ciclo di ACS, o anche durante il ciclo, a me capita di vederla sbrinare, ma è del tutto giustificato perché la macchina va a piena potenza e accumula moltissimo ghiaccio.
Comunque anche da me sta mattina c'era nebbia e freddo, ha fatto tre sbrinamento, tutti e tre giustificati, poi ha modulato la potenza e quindi non si accumulava più brina e non ha più sbrinato. Poi è venuto sole e caldo e chiaramente nessuno sbrinamento. Io sono pienamente soddisfatto ora della PDC, sbrina quando deve. Da quando ho modificato anche la posizione della sonda temperatura esterna non mi fa nemmeno più gli sbrinamenti del mattino dovuti alla battuta di sole. Non sono ancora convintissimo della posizione della sonda temperatura ambiente perché vedo che quando la macchina va a potenza alta, la sonda rileva un discreto abbassamento della t. Ambiente, anche se questo non sta impedendo gli sbrinamenti quando sono necessari |
|
-
-
.
|
| CITAZIONE (LordofHome @ 22/1/2024, 20:05) Ma si è capito perché in produzione di ACS il problema sembra non sussistere? Nel forum tedesco sostengono che ciò sia dovuto al fatto che l'evaporatore deriva da una macchina on-off, per cui con il motore inverter a carichi parziali non hai una evaporazione omogenea del refrigerante, causando il raffreddamento localizzato di alcune parti dell'unita esterna ( lo puoi notare quando si formano strisce di brina solo in alcune parti dell'unita esterna). Essendo la sonda t evap. posizionata in una delle zone che gelano subito, si innescano i defrost. Con ACS hai il motore che va a massima potenza, quindi immagino che la valvola che regola il flusso di refrigerante sia molto più aperta, causando quindi una evaporazione più omogenea in tutto l'evaporatore, per cui il problema sussiste di meno. Secondo problema è che il defrost si innesca in base a delle soglie di delta T tra temperatura ambiente e temperatura evaporatore, per cui se il sole riscalda la sonda t. ambiente si innesca un defrost (si può simulare scaldando la sonda con le mani). Questo problema si può risolvere cambiando posizione alla sonda t.ambiente, ma è un problema meno debilitante rispetto al posizionamento della sonda t. Evaporatore.
Per riassumere: per risolvere i defrost bisogna spostare la sonda t.evaporatore in una delle spire di rame meno soggette alla brina precoce, e in caso di defrost dovuti alla battuta di sole (problema di minore entità) bisogna spostare la sonda t. Ambiente.
Dopo cerco qualche foto |
|
44 replies since 13/1/2024
.