CercaEnergia

Posts written by morgana90

  1. .
    CITAZIONE (overpack @ 29/3/2021, 14:19) 
    Non è detto che sia matematico.
    Di certo coi vecchi contatori NON potevano discriminare "il verso"..per cui se chiedevi 10 kw di FV in immissione (che non ha canone in bolletta!), poi potevi prelevare 10 kw anche se il contatore era da 0,5 kw in prelievo.
    Cosa risaputa e di cui si è tanto parlato su Energeticambiente.

    Ora coi quelli di nuova gen pare riescano a discriminare il verso..per cui potrebbero renderlo impossibile ..TUTTAVIA va programmato, e dunque si è visto che a volte sono stai comunque programmati in modo che "capita ancora"...ma non capita piu a tutti come prima.

    grazie per l'info e speriamo cambino i contatori perchè ne ho tre il più tardi possibile. :woot:
  2. .
    CITAZIONE (Fringui75 @ 29/3/2021, 09:46) 
    Che hai 6kW con il FV... cambia poco, devi ragionare sulla bolletta, poi non puoi ragionare con la disponibilità H24 di 6, di notte e con la pioggia secondo me .. ma potrei sbagliare, non li hai.

    Gennaio Febbraio 388€, 2200 kWh
    costo 0.176 €/kWh

    Paragoniamolo con il mio, ma contratto ormai vecchio.. che ho aggiornato ma ancora non ho bollette..

    359€ stesso periodo, senza canone. 1627kWh.
    Sono, tutto compreso 0.22 €/Kwh

    Perfetto.. ti costa meno, almeno del mio ex fornitore.

    Tu con FV consumi 5739kWh
    Io senza consumo (fino a quest'anno, dovrebbe cambiare nettamente il prossimo) 6653kWh

    Se il tuo impianto produce 1000kWh annui... hai un beneficio di 176€.
    Per fortuna ci sono gli incentivi.

    i 6 kw ce li ho effettivi a prescindere dal ftv .... non mi chiedere perchè ma è così se anche di notte consumo 6k me li da tranquillamente probabilmente è un limite tecnico ovvero se io erogo 6 devo anche ricevere 6 anche se in bolletta il contratto è per 3kw.
  3. .
    dimenticavo delle 388 18 sono di canone tv
  4. .
    bolletta gennaio febbraio 388E tariffa bioraria potenza max 3,3kw (ma non è poi così perchè ho 6 kw di fotovoltaico e pertanto ho sempre 6kw disponibili)
  5. .
    CITAZIONE (overpack @ 27/3/2021, 21:03) 
    Tutelato sino alla morte.

    quindi essendo bombardato da offerte di enel energia acea eni etcc... devo tranquillamente declinare? Ma esiste una tabella di confronto perchè converrebbe rimanere sotto tutela? grazie per la risposta.
  6. .
    sinceramente non mi sembra una base di partenza nel senso che la fascia protetta conviene o no a prescindere da quanto pago ci sarà qualcuno che avrà fatto dei calcoli e perchè dicono che conviene rimanere sotto mercato di tutela.
  7. .
    sicuramente sarà errato il disegno ma approfitto per chiedere mi conviene ancora stare nel mercato tutelato o effettivamente si risparmia con altri gestori? grzie a chi voglia darmi consiglio
  8. .
    approfitto per chiedere una semplice cosa ma io che ancora sono con il mercato tutelato sono un fesso cioè sto pagando sicuramente troppo?
  9. .
    CITAZIONE (overpack @ 27/3/2021, 12:56) 
    l'ho già commentato... se il puffer ha una MANDATA della PDC ...il RITORNO PDC..la MANDATA verso i termi e il RITORNO dai termi..allora funziona come un DISGIUNTORE IDRAULICO..e in un disgiuntore idraulico DEVI avere UNA pompa che spinge nella MANDATA verso il disgiuntore (che è la pompa della pdc) e UNA pompa che pesca dal disgiuntore e alimenta i termni..esattamente come il radinate.

    Altrimenti spiegami perche hai messo la pompa del radiante..se acqua "girasse da sola", perche spendi dei soldi per alimentare la pompa radiante? che differenza ci sarebbe rispetto ai termi?

    Dunque se i termi si scaldano, allora hai sbagliato il disegno.
    Oppure hai una pompa anche per i termi.
    Vai sul sito CALEFFI e cerca il documento DISGIUNTORE IDRAULICO e vedi cosa sono e come possono (o non possono) funzionare.

    purtroppo il funzionamento è un dato di fatto la pompa di rilancio verso il radiante è stata messa proprio perchè la sola pompa della pdc alimentava egregiamente i termi ma non il pavimento. Ripeto l'impianto in questa maniera funziona benissimo il problema sono le basse temperature.
  10. .
    CITAZIONE (overpack @ 26/3/2021, 21:40) 
    Se acqua gira nei termi...allora lo schema che hai disegnato non è quello che ha...

    e come no ... la pompa di calore spinge l'acqua ed entra nel boiler all'uscita del boiler spillo l'acqua per i termo che rientra sul ritorno a valle del boiler mentre il pavimento ha la pompa di rilancio che manda al collettore del radiante e ritorna e entra nel boiler (il boiler ha due ingressi e due uscite praticamente due per la mandata e due per il ritorno. poi il tutto si riallaccia all'uscita del boiler insieme ai termo e ti posso assicurare che l'impianto funziona benissimo unico problema quando si scende troppo di temperatura dove la macchina parte come un trattore e probabilmnte la sua sonda sul ritorno sente l'acqua a temperatur e stacca. Io credo che forse il problema stia nel fatto ch l'acqua scorre troppo velocemente e non si raffredda boh!
    Dimmi dove sono i tuoi dubbi sull'impianto commentali magari è solo il disegno troppo semplicistico.
  11. .
    CITAZIONE (overpack @ 26/3/2021, 19:31) 
    a parte che non c'è allegato...che possa funzionare bene come da ultimo schema..dato che manca la pompa per la sezione termi...stento a crederlo.

    in relazione agli start/stop..se li vedi solo sotto 6 gradi e non sopra..la cosa piu probabile è che siano sbrinamenti.
    certo..ogni 20 minuti...non so, ma magari se è una Daikin..

    mi sono impiacciato per allegare ... comunque i termi funzionano spillano l'acqua tramite la pompa della macchina una maxa, mentre il pavimento ha una pompa di rilancio come da schema. No non sono sbrinamenti quelli mi vengono segnalati su un pannello dentro casa la macchina sotto i 6 gradi manda su la temperatura troppo velocemente facendola arrivare sopra la soglia impostata.
  12. .
    allora non so se è passato troppo tempo ma c provo. Alla fine l'impianto come da ultimo schema sta funzionando ma si è presentato un problema sotto i 6 gradi la pompa di calora inizia a fare continui start e stop, diciamo 1 ogni 20 minuti e la cosa non mi piace affatto. Secondo voi c'è un modo per mitigare tale fenomeno. Ciao e grazie a chi voglia rispondere. in allegato schema attuale.

    https:huppy.it/images/6163/1616782954831schemaidraulico_attuale.jpg
  13. .
    CITAZIONE (overpack @ 29/4/2020, 17:14)
    Per far scaldare i termi ti basterebbe sostituire la parte "termi" del penultimo schema nell'ultimo.
    Dopo di che , per ottimizzare uso pdc.la potresti settare non a T fissa 45 come oggi..ma con una T scorrevole ..creando la curva climatica che, usando termi in continuo, tengono a 20 gradi la stanza dei termi..che so..una curva che va da 30 gradi (16 esterni) a 40 gradi (T minima esterna della tua zona).
    La miscelatrice la puo tenere a 38 come oggi, se vedi che tutto sommato il confort di casa è buono in pieno inverno.
    Se la pdc scende sotto 38 anche al radiante andrà meno di 38..ma siccome lo farà con t esterne sempre più calde, non dovrebbe essere un problema..se lo fosse inclini la curva legegrmente (da 30 a 31 la parte a sx , per dire).
    Se invece vedi che la stanza del termo scalda troppo e il termostato tende a spegnere la pompa termi..abbassi la curva..esempio da 40 a 39 la parte dx

    In tal modo.
    - idraulicamente è perfetto
    - fai modifiche minime al minimo costo
    - ottimizzi consumi (non ti aspettare chissà cosa però...una limatina)

    tu dici che con tre circolatori,uno pdc, radiante e termi ho ottimizzato l'impianto? io avrei voluto sfruttare quello della pcd ed uno in più per uno dei due secondari. Ma uno schema tipo questo è un eresia?

    schemaidraulico6
  14. .
    CITAZIONE (overpack @ 29/4/2020, 15:54)
    Esatto...se al radiante serve che so..1400 lt ora..e ai termi mandi 500 lt ora..vedi se la pompa pdc puo mandare 1900 lt ora
    Numeri a caso ma per far capire...
    Il giusto progetto prevederebbe disgiuntore fra pdc e la "tee"..con una pompa di ricircolo anche per il radiante...ma insomma, secondo me con 2 soli termi non val la pena..non credo si sbilanci troppo verso radinate se tieni i lt/ora verso i termi bassi

    Pero vedi tu...dato che disgiuntore lo hai i casa..e che il gruppo secondario verso radiante è gia montato..forse costa meno come modifica fare "con disgiuntore".. ma onestamente non ricordo mica oggi come sei messo come schema in uso :D

    questa è la situazione attuale dove ho dovuto chiudere i due termo che rimanevano tiepidi.schemaidraulico-attuale
  15. .
    se ho ben capito andrebbe bene così? Ho tolto il puffer come consigliato anche se avevo capito in passato che era utile.

    schemaidraulico4
52 replies since 30/12/2019
.