Ristrutturazione Zona E gr.g. 2227, Irradianza 292.8 W/m2 alt. 4
- Superf. ut.risc. 166,20 m2 vol lordo 697 mc
- ETH 38,12 kwh/m2a - fabb. involucro edilizio/ superficie: kwh/m2a 30,22
- Ampie vetrate a sud con Frangisole, FV 4,84 Kwp esposto a sud SSP
- IMPIANTI - Vmc MyDatec 300V 3,64 Kw + risc. aux 1,5 kw, 0,57 vol/h ,300 m3/h
- Boiler 300 l PDC: Vitocal 161-A 1,67 Kw (con resistenza integrativa 1,5 KW quando pdc non va per gelo)
- 2016 € 44 spese mensili elettricità - Contatore 6 kw