CercaEnergia


Replying to Quando manca la corrente :'(

  • Create account

    • Nickname:
  • Enter your Post

    •              
           
       
      FFUpload  Huppy Pick colour  HTML Editor  Help
      .
    •      
       
      File Attachments    Clickable Smilies    Show All
      .
  • Clickable Smilies

    • :huh:^_^:o:;):P:D:lol::B)::rolleyes:-_-<_<:)
      :wub::angry::(:unsure::wacko::blink::ph34r::alienff::cry::sick::shifty::woot:
      <3:XD:*_*:];P:XP:(:=)X):D:>.<>_<
      =_=:|:?3_3:p:;_;^U^*^^*:=/::*::b::f:
      :bye1.gif::clapping.gif::laughing1.gif::thumbup.gif::rotflmao.gif::angel1.gif::notworthy.gif::wink_smilie.gif::wave.gif::lighten.gif::excl.gif::giveup.gif:
      :hmm.gif::mf_bookread.gif::mail.gif::respect.gif::offtopic.gif::ops.gif::poster_spam.gif::please.gif::shutup3.gif::sorry.gif::welcome(1).gif::dots.gif:
      :hmmm.gif::toobad.gif::sad2.gif::crybaby.gif::stress_h4h.gif::thumbdown.gif::sneaky2.gif::mad3.gif::yuk.gif::badmood.gif::nono.gif::ranting2.gif:
  • File Attachments

    • ForumCommunity Hosting   jpg gif png zip ...

      Descr.:

  •   

Last 10 Posts [ In reverse order ]

  1. Posted 16/5/2011, 21:03
    CITAZIONE (Amicodelgjat @ 16/3/2011, 00:36) 
    l idea di un pannellino fv mi sembra la migliore per il solare,di notte un blackout non crea problemi al solare termico

    concordo, il mio vecchio impianto solare termico funziona sempre e solo con un pannello fv ed una pompa a 12V; mai avuto problemi in dieci anni
  2. Posted 16/5/2011, 20:02
    salve vorrei un consiglio riguardo un impianto solare termico(forzato,2 pannelli e un accumulo,kit termorossi),praticamente quando manca la corrente automaticamente sfiata un po' di liquido,vorrei sapere se con un gruppo di continuità per pc riesco ad ovviare al problema per le ore di black out....il circolatore l'ho già tarato alla minima velocità(più o meno 45W),visto che la temperatura(entrata,uscita e pannelli)alla massima velocita(l/min)e alla minima non cambia di molto.grazie
  3. Posted 18/3/2011, 08:23
    La mia idea, visto che deve salvaguardare una cosa che ha problemi se c'è sole.. era appunto un fotovoltaico e gruppo di continuità.

    Il problema non è l'ora di funzionamento.. ma le ore di funzionamento.. se succede come l'altro giorno, deve reggere tutto il giorno (praticamente tutto il tempo del sole).

    L'idea era questa, gruppo di continuità con a monte un pannello solare che lo carica con inverter, o intervenire direttamente sulla carica delle batterie... ancora da stabilire.
    Ovviamente sto cercando di farlo a badget ridotto.. già che c'ero.. l'idea era quella di alimentare il tutto anche quando c'è sole, così azzero i costi di accensione delle pompe....

    Vediamo come va a finire.

    Sicuramente svuoterò i pannelli per cambiare il liquido.. e lo sostituirò con acqua.
    Le temperature qui raramente vanno sotto zero, e via software in caso paura di congelamento faccio girare qualche minuto la pompa per scaldare l'acqua del circuito, usando il ritorno del pavimento...
  4. Posted 17/3/2011, 20:25
    Per pompe negli interrati che debbano salvaguardare da eventuali allagamenti dicerto si deve puntare su un gruppo elettrogeno che garantisca tranquillità in ogni condizione...
    Per i termici a svuotamento si potrebbe pensare di utilizzare solo un pannellino, batteria, pompa e centralina con gli stessi volt...un sistema autonomo sempre che garantisce in caso di sole sempre ACS...
  5. Posted 17/3/2011, 11:32
    In generale con tutti i sistemi a circolazione forzata.
    Ma non per problemi ai collettori, tubi di qualunque tipo o pannelli piani, ma alle sovratemperature che si verificano per l'acqua che attraverso il circolatore trasporta il calore dal captatore al serbatoio.
    Se manca energia il circolatore si ferma, l'energia termica non viene scaricata e l'acqua delle tubazioni bolle.
    Se dovesse rientrare l'energia elettrica il circolatore si riavvia, ma trova vapore e va in blocco l'impianto per "stagnazione".
    Il problema non si pone negli impianti a svuotamento e in quelli a circolazione naturale.
    Comunque come detto anche in altra discussione il circolatore per impianti domestici deve essere di piccola potenza, massimo 100 watt e un gruppetto di continuità che garantisca un'oretta di autonomia non costa uno sproposito.
  6. Posted 17/3/2011, 11:24
    Il problema si pone anche con gli SHCMV?
  7. Posted 16/3/2011, 22:27
    Per le pompe nell'interrato, io vorrei mettere questo:


    soccorritore

  8. Posted 16/3/2011, 18:51
    Per una potenza così bassa un UPS mi sembra la soluzione più semplice.
    Se poi si ha qualche dubbio sull'autonomia si mette un accumulatore esterno ad integrazione.

    Completamente differente è il discorso delle pompe specie negli interrati.
    Lì ci vuole un gruppetto perchè se manca energia per via di qualche temporale occorre alimentarlo per tempi anche lunghi.
  9. Posted 16/3/2011, 10:51
    per le esigenze di fringui il pannello fotovoltaico è la soluzione migliore.

    ma per back up più pesanti serve il generatore a benzina.
  10. Posted 16/3/2011, 10:45
    concordo con amico, tanto che l'idea di un generatore a benzina mi pare aberrante, soprattutto se poi si parla di "buttare" ogni sei mesi il combustibile...
    Stamattina, seduto meditavo ed effettivamente anche come costi l'idea del pannellino fotovoltaico è molto meglio, tanto che da energia quando serve (cioè quando c'è sole),
    quindi alimentanto pompa e centralina. L'unica problema che vedo è che non so
    quanto sia tecnicamente un problema fare un sistema che faccia subentrare la rete
    elettrica al posto del pannello quando questo non produce, credo che grossomodo
    (parlo un po' da profano) serva un relè collegato al impiantino fotovoltaico che quando
    questo produce sufficente potenza passa l'alimentazione dell'impianto solare dalla rete
    al fotovoltaico.